Mihabyte
Всем привет, такое дело помер FC102 7,5Kw ремонтировать не вариант ИГБТ в хлам, да и сроки (ремонтом возьмусь как не будь к зиме)
под кроватью нашел такой же мощности но FC302. Вот теперь не хватает знаний как поступить дальше, но есть пару идей:
1. Переписать параметры с 102 и прописать их на 302 ( через панельку или МСТ10), ?
2. Перекинуть всю плату управления и порта целиком ( если не будет конфликта устройств) ?
Экспериментировать на месте не очень хотелось бы, ехать до объекта далеко, да и установку можно остановить только ночью.
Управляется по MOD Buss, крутит вентиляторы.
Может кто то уже занимался подобной заменой ?
Спасибо
Pawel
Оптимален 1 вариант, времени занимает больше, но понятен и предсказуем. По 2 варианту могут платы не сконнектиться , что у них там в мозгах и есть ли разница кто скажет.
klimak
Второй вариант точно не пройдет - 100%
Вариант решения - или в ручную переписывать параметры, или с МСТ 10 скопировать со старого ПЧ, затем сделать проект на новый ПЧ и изменить необходимые параметры в ручную.