Dthjkjvysq
ДОброго времени суток, Уважаемые! Подскажите, будьте любезны, какие исходные данные необходимы для расчёта аспирации в цехе фасовки хим солей. Заранее благодарю Вас!
RODRO
Добрый день!

Я обычно уточняю следующее:
- планировка цеха с указанием мест выделения вредностей,
- краткое описание тех процессов с выделением вредностей,
- режим работы, периодичность и одновременность использования аспирации на разных постах,
- имеются ли местные вытяжные устройства или закрытые кабины с определенной производительностю,
- категория помещения,
- взрывоопасность удаляемых вредностей,
- физические свойства пыли (абразивность, слипаемость),
- есть ли данные по запыленности, температуре, влажности удаляемого воздуха,
- предполагаемое место размещение аспирационной установки и что планируется делать с отфильтрованным материалом.

Может чего забыл :-)