Здравствуйте! В институт была выслана РКД на тепловой пункт на проверку согласно Опросного Листа. Везде стоят счетчики: на теплофикационной воде, исходной воде, конденсате. Марка счетчика на всех трубах  одинакова Взлет ЭРСВ-440Ф. Читаю в интернете, что эти счетчики для неагрессивных  электропроводящих жидкостей. Задумалась:А конденсат электропроводящая жидкость?Конденсат у нас получается после пароводяных теплообменников, готовящих воду на ОВ. Может кто нибудь подскажет ответ на вопрос? А пар проводит электричество?
 
 
 
  испытатель
  7.6.2016, 21:45
  
 
  Электромагнитные расходомеры Взлет при проводимости меньше 5 мкСм/см не обеспечивают корректности измерений. В "свежем" конденсате после теплообменников проводимость может быть меньше 1 мкСм/см. Поэтому, для данных случаев рекомендуется использовать ультразвуковые расходомеры. Они и не намного дороже... 