Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: уменьшение диаметра теплосчетчика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Аклим
Доброго времени суток! Разъясните пожалуйста как изменятся параметры ГВС если уменьшить диаметр преобразователей теплосчетчика. Например с 50 перейти на 25.
timofeyprof
Цитата(Аклим @ 7.6.2016, 14:10) *
Доброго времени суток! Разъясните пожалуйста как изменятся параметры ГВС если уменьшить диаметр преобразователей теплосчетчика. Например с 50 перейти на 25.

с чем связан вопрос? уменьшение диаметра влияет на местные сопротивления (увеличиваются). Если расход воды укладывается в рабочий диапазон счетчика и располагаемый напор достаточный для уменьшения диаметра (считайте потери) - проблем не должно быть.
испытатель
Увеличится падение давления на участке и, соответственно выходное давление на рабочем расходе. Это стандартный расчет. Нужны только исходные данные.
Аклим
Цитата(timofeyprof @ 7.6.2016, 14:46) *
с чем связан вопрос? уменьшение диаметра влияет на местные сопротивления (увеличиваются). Если расход воды укладывается в рабочий диапазон счетчика и располагаемый напор достаточный для уменьшения диаметра (считайте потери) - проблем не должно быть.

Спасибо! Если местные сопротивления увеличиваются то уменьшается скорость движения жидкости, следовательно падает температура, т.е увеличивается разница температур между подачей и обраткой. В итоге теплосчетчик насчитает большую сумму для жителей многоквартирного дома, а РСО окажется в выиграше за счет уменьшения погрешности прибора учета. Я правильно понял?
KARTS
Цитата(Аклим @ 10.6.2016, 9:37) *
Спасибо! Если местные сопротивления увеличиваются то уменьшается скорость движения жидкости, следовательно падает температура, т.е увеличивается разница температур между подачей и обраткой. В итоге теплосчетчик насчитает большую сумму для жителей многоквартирного дома, а РСО окажется в выиграше за счет уменьшения погрешности прибора учета. Я правильно понял?

какая погрешность, она тут ни при чём. Конечную цель вопроса проясните, для чего уменьшать диаметр? Узел учёта ведь по проекту монтируется.
Гризли
Цитата(Аклим @ 10.6.2016, 10:37) *
Спасибо! Если местные сопротивления увеличиваются то уменьшается скорость движения жидкости, следовательно падает температура, т.е увеличивается разница температур между подачей и обраткой. В итоге теплосчетчик насчитает большую сумму для жителей многоквартирного дома, а РСО окажется в выиграше за счет уменьшения погрешности прибора учета. Я правильно понял?

Ну Вы математик.
Кол-во теплоты - это в первом приближении произведение массового расхода (в Вашем примере скорости) на разницу температур.
Скорость уменьшилась - температура увеличилась. Тепло осталось таким же и потребитель платит ровно за потребленное кол-во тепловой энергии.

А по поводу погрешности - Ду расходомера подбирают не по сопротивлению, а по минимальному и максимальному расходу. Если подобран Ду50, то уже никак не установишь Ду65 или Ду40. Либо выйдет за верхний предел, либо появится зона нечувствительности по нижней границе. И уже потом выполняю проверочный расчет по сопротивлению. А оно зачастую удовлетворяет.
испытатель
Цитата(Аклим @ 10.6.2016, 7:37) *
Спасибо! Если местные сопротивления увеличиваются то уменьшается скорость движения жидкости, следовательно падает температура, т.е увеличивается разница температур между подачей и обраткой. В итоге теплосчетчик насчитает большую сумму для жителей многоквартирного дома, а РСО окажется в выиграше за счет уменьшения погрешности прибора учета. Я правильно понял?

Ну Вы блин додумались.
И вообще-то про ГВС спрашивали, а теперь в рассуждения о подаче и обратке пустились. Да не пытается никто вас обмануть, успокойтесь, если причина паники в этом.
Аклим
Спасибо Всем кто принял участие и ответил на все мои вопросы. На практике, иногда возникает необходимость посоветоваться.
пананан
Вы так и не сказали из-за чего вы хотите уменьшить диаметр?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.