Здравствуйте специалисты!
Тема обсуждения довольно распространенная, но ответа, я к своему сожалению, так и не нашел. Хотелось бы разъяснить такой вопрос. Существует угольная котельная на больницу. Планируется установка газовой котельной. Соответственно, котельная будет 1 категории надежности. Угольная котельная остается резервным источником к газовой. Нюанс в том, что котлы угольные уже не рабочие. Вопрос: На какую мощность нужны котлы резервного вида топлива?
В СП 89.13330 указано:
4.14 Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории:
на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Можно ли руководствоваться этим, при подборе мощности резервного котла, то есть рассчитать мощность котла по нагрузке самого холодного месяца? И достаточно ли одного котла с этой мощностью или резервных котлов тоже должно быть не менее два? Спасибо!