Здравствуйте специалисты!

Тема обсуждения довольно распространенная, но ответа, я к своему сожалению, так и не нашел. Хотелось бы разъяснить такой вопрос. Существует угольная котельная на больницу. Планируется установка газовой котельной. Соответственно, котельная будет 1 категории надежности. Угольная котельная остается резервным источником к газовой. Нюанс в том, что котлы угольные уже не рабочие. Вопрос: На какую мощность нужны котлы резервного вида топлива?
В СП 89.13330 указано:
4.14 Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории:

на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Можно ли руководствоваться этим, при подборе мощности резервного котла, то есть рассчитать мощность котла по нагрузке самого холодного месяца? И достаточно ли одного котла с этой мощностью или резервных котлов тоже должно быть не менее два? Спасибо!
KyH
котлы уверенно работают в диапазоне от 40 до 100 % желательно чтобы ГВС одного котла лежала 40% от мощности котла.
Хорошая схема 3 котла по 50% (1 котел в постоянном резерве)
tiptop
Цитата(KyH @ 8.6.2016, 17:05) *
котлы уверенно работают в диапазоне от 40 до 100 % желательно чтобы ГВС одного котла лежала 40% от мощности котла.

Я бы сказал, что и при 20%-ной нагрузке котлов в их работе незаметна хоть какая-нибудь неуверенность. smile.gif

А что такое "ГВС котла" ?
Галиев
Цитата(tiptop @ 8.6.2016, 19:59) *
Я бы сказал, что и при 20%-ной нагрузке котлов в их работе незаметна хоть какая-нибудь неуверенность. smile.gif

А я бы уточнил, у каких котлов 20-ти процентная нагрузка является уверенной. Некоторые ж.т. с реверсивной топкой и 50% не очень любят, начинает гореть фронт котла.
tiptop
Цитата(Галиев @ 8.6.2016, 21:09) *
А я бы уточнил, у каких котлов 20-ти процентная нагрузка является уверенной. Некоторые ж.т. с реверсивной топкой и 50% не очень любят, начинает гореть фронт котла.

Всё дело в том, какая горелка и как её настраивали. wink.gif

Но в этой теме должно обсуждаться другое...

Цитата(Mixaler @ 8.6.2016, 16:58) *
котлы резервного вида топлива

Mixaler
Большое спасибо за внимание к вопросу!
Хотелось бы уточнить - всё таки бОльшая важность в проблеме стоит в количестве котлов резервного топлива, требующих ремонта. Везде, конечно, указано, что принимается не менее двух котлов по мощности требуемой на отопление, вентиляцию и ГВС. Но всё это касается основного источника теплоснабжения. Финансовый вопрос тут - необходимо ремонтировать два резервных котла или достаточно одного?
proff28
Запроектируйте котлы с газо-дизельными горелками и не нужно никаких котлов резервного топлива.
vladimir romanov
Действительно, оптимальным решением будет установка не чисто газовых котлов, а с установкой горелок для газа и печного топлива. Будет, понятно, дороже газовых, зато угольные спокойно можно списать с баланса и демонтировать. Очень важный момент - поскольку котельная старая, обратите самое пристальное внимание на ХВО ! В больницах имеют привычку врезать подпольные краны и брать горячую воду прямо из батарей (влажная уборка !). При этом растет величина подпитки, а, значит, крайне важно давать воду соответствующего качества. Да, и еще. - аналогичный внеплановый водоразбор может быть в прачечной.
Гризли
Цитата(vladimir romanov @ 9.6.2016, 12:26) *
Да, и еще. - аналогичный внеплановый водоразбор может быть в прачечной.

Копайте глубже - водители в гаражах "Скорые" моют горячей водой. А потом и свои машины. А особо бесстрашные - из шланга.
prant
Цитата
Существует угольная котельная на больницу. Планируется установка газовой котельной. Соответственно, котельная будет 1 категории надежности.
- если сохраняется угольная котельная, то формально нет:
Цитата
К первой категории относятся:
- котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения;
- котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепловой энергии. Перечни потребителей по категориям устанавливаются в задании на проектирование.
Ко второй категории - остальные котельные.

То есть вы должны явно анулировать угольную котельную.
Что касается нагрузок - не вся площадка больницы 1 категории.
По топливу - проверьте вариант подключения к разным магистральным газопроводам если такой возможности нет тогда огород с резервным топливом.