Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сброс канализационных стоков и дренажных вод на рельеф
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
P@ul
Добрый день! rolleyes.gif

Участок 15 соток, дом 12х12, грунт - глина, если ориентироваться на геологическую карту Московской области за 1998г. - глины до 20м, по факту 2.5м глины точно есть (закапывали септик).
На участке организована дренажная система - сброс в колодец, далее насосом за забор в овраг.
Стоки из внутренней канализации уходят в септик (Биотал - 2,5 м3) далее объединяется в колодце с дренажными водами, а после за забор в овраг.
Все было хорошо, до недавнего времени. У соседнего участка, где располагалась канава появился собственник.
Овраг засыпали, но предварительно выброс трубы обложили галькой, для лучшего усвоения почвой стоков... как оказалось способ не правильный. Так системы сброса воды проработала 5 лет.
Недавно сгорел насос в колодце, который сбрасывал стоки в овраг, в процессе замены насоса выяснилось, что вода хоть и уходит, но крайне медленно. Раньше вода откачивалась гораздо быстрее раньше быстрее.

Задумали что делать, как организовать сброс дренажа и канализации на свой участок.

Устройство колодца без дна на 3-4 кольца с засыпкой песком и гравием думаю не поможет.
Дренажные тоннели и дренажные блоки стоит использовать, учитывая что везде глина?
Подскажите пожалуйста, может есть еще какие то варианты?


andrey R
Надо замерить в натуре коэффициент фильтрации грунта. И знать сезонные колебания УГВ. Все остальные соображения - на основании этих данных, иначе гадание на кофейной гуще.
Биотал - не септик, а аэрационная установка. Для сооружения почвенной фильтрации более опасна (кольматит его илом) нежели септик.

Цитата(P@ul @ 21.6.2016, 15:56) *
сброс дренажа на свой участок

Это как? Взять грунтовые воды на участке и туда же и сбросить? smile.gif А смызла? smile.gif
P@ul
Цитата(andrey R @ 21.6.2016, 17:12) *
Надо замерить в натуре коэффициент фильтрации грунта. И знать сезонные колебания УГВ. Все остальные соображения - на основании этих данных, иначе гадание на кофейной гуще.
Биотал - не септик, а аэрационная установка. Для сооружения почвенной фильтрации более опасна (кольматит его илом) нежели септик.


Это как? Взять грунтовые воды на участке и туда же и сбросить? smile.gif А смызла? smile.gif


А каким образом можно замерить коэффициент фильтрации, есть специализированные службы или это можно осуществить своими силами? Информацию по сезонным колебаниям УГВ возможно раздобыть в просторах интернета или это тоже платная услуга?)
По биоталу, ошибочка, конечно же это аэрационная установка rolleyes.gif Так весь же ил остается в установке, а излишки и "умерший" ил сбрасываются в иловые мешки или я не прав?

Есть еще 5 соток, где не предусмотрена дренажная система, там и планирую сброс стоков, возможно через поле фильтрации.
andrey R
Цитата(P@ul @ 22.6.2016, 9:48) *
А каким образом можно замерить коэффициент фильтрации, есть специализированные службы или это можно осуществить своими силами? Информацию по сезонным колебаниям УГВ возможно раздобыть в просторах интернета или это тоже платная услуга?)

Можете всё сами. Рекомендую почитать тут.
Или пройти по ссылке в моём профиле и заглянуть в раздел "Публикации".
Цитата(P@ul @ 22.6.2016, 9:48) *
По биоталу, ошибочка, конечно же это аэрационная установка rolleyes.gif Так весь же ил остается в установке, а излишки и "умерший" ил сбрасываются в иловые мешки или я не прав?

В штатном режиме даже огромные городские КОС весь ил удержать не в состоянии, что уж говорить о сверхмалой установке? Минимум 15 мг/л выносится. А при любой проблеме выносится гораздо больше.
Цитата(P@ul @ 22.6.2016, 9:48) *
Есть еще 5 соток, где не предусмотрена дренажная система, там и планирую сброс стоков, возможно через поле фильтрации.

Определите УГВ. Это не сложно, достаточно просто сделать несколько шурфов или хотя бы опросить соседей. Дренаж локально понижает УГВ, сброс дренажных вод обратно в грунт - локально повышает. Важно не устроить переливание "из пустого в порожнее", иначе смысл теряется. Берете из дренажа и тут же обратно и сбрасываете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.