Цитата(ИОВ @ 1.7.2016, 11:57)

То ли меня бес попутал (сложилось полож. мнение о Вашем уровне)

, то ли Вас (ну при чём тут скорость?)
На то он и бес, чтобы всех путать и подначивать на мерянье "уровнями".
Цитата(ИОВ @ 1.7.2016, 11:57)

Подсказываю - открываете расчёт аэрации и вперёд! Там связка разности высот приточных и вытяжных проёмов, а также взаимозависимость площадей и конструктивного устройства этих проёмов.
Т.е. скорость получается уже в результатах расчётов, и, чем выше здание, тем больше получается скорость!
Теория это хорошо. Но ТС про здание, специфику помещения и тем более про аэрацию вообще ничего не говорил. Может у него просто одноэтажный склад? А вы рассуждаете об аэрации плавильного цеха.
Я же просто указал на скорость воздуха в сечении этого дефлектора и усомнился в том, что для наибоее распространённого варианта (дефлектор на крыше, простая естественная вентиляция) данное решение не годится.
Если ТС распишет более детально свой объект, откуда взяты цифры, тогда и можно более детально рассуждать. Стакан с узлом прохода, аэрация, приточные проёмы и их конструктивное устройство. А пока-что всё свелось к сферическому коню в вакууме.