Полная версия этой страницы:
Danfoss Fc-051
Имеется ПЧ Danfoss FC-051
Двигатель 1,5kW 220V 8A 400Hz 24000rpm (шпиндель фрезерного станка, Китай)
Установленные настройки
1-20 1,5kW
1-22 220V
1-23 400Hz (пробовал 50Hz результат тот же)
1-24 8А (пробовал уменьшать до 6А результат тот же)
1-25 9999 (пробовал уменьшать до 3000 результат тот же)
1-29 АДД выполнялось
остальное по умолчанию.
Результат, двигатель начинает вращение очень медленно, на PLC (без потенциометра) частота доходит до 0,3Hz и выдает предупреждение W12.
Буду очень признателен, если у кого то найдется время и терпение чтобы помочь разобраться с проблемой.
К стати, пробовал подключать асинхронник на 1.1kW включенный треугольником, все прекрасно работает.
mr_Frodo64
30.6.2016, 7:16
Ваш ПЧ неверно рассчитывает число пар полюсов мотора, т.к. Вы неверно указали скорость вращения. Ваши максимальные обороты 25000, а этому ПЧ в параметрах доступны только 9999. Пробуйте обмануть ПЧ. Укажите, что Ваш мотор 160гц, 100в и 9999об/мин.
Ну вообще правильнее будет вольт-частотную характеристику нарисовать под 400 гц. по точкам, а потом ввести это точки в параметры ПЧ.
Адаптацию двигателя выполнять не надо , у вас нестандартный двигатель на 50гц., адаптация идет под стандартные двигатели.
Цитата(Pawel @ 30.6.2016, 8:27)

Ну вообще правильнее будет вольт-частотную характеристику нарисовать под 400 гц. по точкам, а потом ввести это точки в параметры ПЧ.
Адаптацию двигателя выполнять не надо , у вас нестандартный двигатель на 50гц., адаптация идет под стандартные двигатели.
Спасибо что не прошли мимо. Если это возможно, хотя бы коротко как это сделать практически.
В мануале есть описание параметров под номером 1-56 Характеристика U/f-F, там по одной оси идет напряжение выходное на двигателе, по другой частота выходная, и начиная с точки №0 можно задать 0 вольт и 0 герц, можно задать по умолчанию, что уже заданы, и берете точку № 5 и задаете значения 380 вольт и 400 герц, рисуете прямую от точки №0 к точке №5, нарисовав прямую. можно узнать значения параметров в точках №1-2-3-4. Эти значения вносите в параметры.
Цитата(Pawel @ 30.6.2016, 9:39)

В мануале есть описание параметров под номером 1-56 Характеристика U/f-F, там по одной оси идет напряжение выходное на двигателе, по другой частота выходная, и начиная с точки №0 можно задать 0 вольт и 0 герц, можно задать по умолчанию, что уже заданы, и берете точку № 5 и задаете значения 380 вольт и 400 герц, рисуете прямую от точки №0 к точке №5, нарисовав прямую. можно узнать значения параметров в точках №1-2-3-4. Эти значения вносите в параметры.
Спасибо, вечером буду пробовать.
Некоторый прогресс имеется. Сбросил настройки на заводские, построил график, ввел данные мотор стартует, ошибок нет. Теперь проблема в том что при регулировке оборотов, невозможно поднять частоту больше 50Hz. LCP без потенциометра, скорость регулирую кнопками.
Это нынешние настройки
1-20 = 1,5kW
1-22 = 220V
1-23 = 400Hz
1-24 = 8A
1-25 = 9999rpm
1-29 = АДД невыполнялась
3-41 = 5с
3-42 = 10с
1-00 = 0
4-12 = 0
4-14 = 400Hz
1-55 0 = 0; 1-55 1 = 44; 1-55 2 = 88; 1-55 3 = 132; 1-55 4 = 176; 1-55 5 = 220
1-56 0 = 0; 1-56 1 = 80; 1-56 2 = 160; 1-56 3 = 240; 1-56 4 = 320; 1-56 5 = 400
остальное по умолчанию.
Это сам график
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМожет подскажите в какую сторону рыть?
Решено, параметр 3-03 по умолчанию = 50, изменил на 400.
Огромное человеческое СПАСИБО!!!!!! для Pawel.
Всем доброго времени суток!
Вопрос к автору темы: в предпоследнем сообщении указали, что "скорость регулирую кнопками". Регулировка происходит кнопками на заданные скорости или прибавляете или убавляете?
Ну и собственно вопрос к автору и всем остальным специалистам:
Что имеем: ЧП Dandoss FC51 micro, питание ЧП - 1*230В, питание двигателя - 3*230В.
Что необходимо: управление с пульта посредством двух "ключей":
1 ключ - 3 положения с фиксацией СРЕДНЕЕ - останов двигателя, ПРАВОЕ - движение двигателя вперед, ЛЕВОЕ - движение двигателя назад. Это я реализовал (клеммы 12,18,19)
2 ключ - 3 положения возвратные без фиксации, ПРАВОЕ - увеличение оборотов двигателя, ЛЕВОЕ - уменьшение оборотов двигателя.
Это не получается реализовать.
Подскажите возможно ли такое реализовать с помощью дискретных входов (например клеммы 27,29), именно с помощью КЛЮЧА а не потенциометра?
При обращении к службу поддержки - отправили инструкцию по программированию FC51, в которой указаны типовые решения, которую я и так изучил, в ней указаны примеры:
- с выносным потенциометром;
- на выход определенной скорости с помощью тумблеров (до 8 скоростей);
- с помощью аналогового датчика.
но мне нужно именно с ключа БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ.
Подскажите пожалуйста какие параметры необходимо выставлять для данного решения, если это возможно в серии Micro.
Всем откликнувшимся спасибо заранее!!!
mr_Frodo64
24.8.2016, 6:56
Параметр 5.12. установить 22 (speed down), а 5.13 = 21(speed ap)
Цитата(mr_Frodo64 @ 24.8.2016, 8:56)

Параметр 5.12. установить 22 (speed down), а 5.13 = 21(speed ap)
Да это понятно, но все равно не работает ключ
Alexander_I
25.8.2016, 15:08
Смею предположить, что у вас просто тупо не указано, что источник задания - мотор-потенциометр. Не?
По самые по...
26.8.2016, 10:27
Цитата(Kos1986 @ 23.8.2016, 22:36)

Всем доброго времени суток!
... ...
Подскажите пожалуйста какие параметры необходимо выставлять для данного решения, если это возможно в серии Micro.
Всем откликнувшимся спасибо заранее!!!
18- старт
19 - стоп инверсный (соединить перемычкой 12 и 19)
27- реверс
29- ап
33-довн
ну и посмотреть рампы нарастания и спада, шобы не дёргало или не слишком тормозило при разгоне-торможении!
Замечу ещо, что из-за ограниченности количества входов, аварии придется гасить либо ручками (жамкая РЕСЕТ), либо через РС485, либо перезапуском частотника.
Всем спасибо! Разобрался с проблемой!
Клеммы 27 и 29 у меня были задействованы на БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, а вот откуда брать задание ЧП не понимал, задействовал клемму 33, и в параметре 5-15 указал значение [19] - "зафиксировать задание", и все заработало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.