Здравствуйте. Помогите разобраться в проекте.
В проекте сказано: Для водоподготовки предусмотрена комплексная установка ХВО Na-катионирования и осветления воды «ВПУ-2,5», рассчитанная на приготовление химически очищенной воды на полную потребность существующих и вновь устанавливаемого котлов. Подготовленная вода хранится в баке запаса воды.....
У меня вопрос: зачем в проекте конденсат для нагрева умягченной воды (который должен подаваться в теплообменнике ВПУ-2,5) заводится в бак-аккумулятор для хранения умягченной воды? Ведь его нужно заводить на теплообменник , который относится к ВПУ-2,5 для лучшего процесса умягчения. Если я что-то неправильно понял, прошу исправить. Извините, если очень глупый вопрос и не в ту тему. Котельная паровая, вот я и решил...
К11 - ВПУ-2,5 ; К3 - бак-аккумулятор ; Т8 - конденсат (80-95 градусов и 175 градусов) ; В6 - умягченная вода ; красным это дренаж.
Прикладываю схемы ВПУ-2,5 и фрагмент тепловой схемы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
"Бойся манагеров ВПУ предлагающих!"
Если не хотите связываться с таблетированной солью, то поставьте нормальные ФИПы, 2-х ступенчатые, желательно с нержавеющей щелевой системой, бак солерастворитель и над ним (для экономии пространства) бак солемерник - можно подумать пластиковый вариант, можно из нержавейки - не так уж и дорого. Обвязать это добро полипропиленом, насос химически стойкий - отдельная тема для разговора, можно КМ 8/18, только набивку вовремя менять. В зависимости от производительности котлов и возврата конденсата поставьте два фильтра по первой ступени.
Если это дипломный проект, то делайте как угодно.
tiptop
Цитата(agrail812 @ 2.7.2016, 7:40) *
зачем в проекте конденсат для нагрева умягченной воды (который должен подаваться в теплообменнике ВПУ-2,5) заводится в бак-аккумулятор для хранения умягченной воды?

Наверное, для того, чтобы не ставить конденсатный насос и регулятор температуры?
Кстати, на чертеже "saem.su" написано, что теплообменник - пароводяной.