Василий 777
Добрый вечер. Волей судьбы стал ответсвенным за работу скаженных насосов обеспечивающих водоснабжение двух глухих хуторов. Как это случилось отдельная история. Собственно зашёл к Вам за советами и помощью.И так суть проблемы. Имеется артезианская скважина обеспечивающая водой 20 домовладений. Был установлен насос ЭВЦ 6-10-80 и частотный преобразователь Веспер толи 7011 толи 7012. Частотник был настроен на пуск при подаче на него напряжения и собственно отвечал за защиту двигателя насоса и поддержание определённого давления. Питание на вход частотника подовалось через контактор катушка управления которого запитывалась через суточный таймер.Работало это так: в установленное время срабатывал контактор частотник запускался качал воду в систему и башню Рожновского. По истечении заданного времени таймер отключал контактор ну и соответсвенно частотник. На выходе из скважины установлен обратный клапан не дающий воде из башни уходить в скважину, по сути дела дублирующий клапан насоса. И вот всё это дело успешно работало 3 года. В этом году первым накрылся частотник, выдавал ошибку при запуске, после звонка в официальный сервис понял что легче купить новый чем отремонтировать, было принято решение самостоятельно посмотреть что там и как . В частотнике оказались взудытые емкостя. Аналогичных не нашлось.Нашлись конденсаторы подходяшие по параметрам напряжения и ёмкости а вот по габаритам на плату не вставали. Была сделана отдельная плата для них и вынесена за пределы корпуса частотника. Конденсаторы тупо соеденили проводами с платой . Всё это дело заработало. Прошло сколько тог времени история повторилась Вздулась ёмкость, частоник не запускается. Шум, крик как летом без воды. Короче сделали так : провода от насоса соеденили с контактором, т.е частотник миновали, думали это временно, пока частоник не починится. пару дней всё это дело работало потом воды не стало, оказалось сгорел двигатель насоса. Ну сгорел и сгорел бывает.Вода всем срочно нужна .Был запасной насос, решили его поставить. Поставили, подключили запускают воды нет. В чём причина? Стали искать , благо не долго насос мучали. Клещами определили , что отсутсвует ток на одной из фаз и двигатель пытается запуститься на двух. Причина оказалась в контакторе на него напяжение пришло а снего не вышло. Короче первый насос спалили по своей глупости. Не было даже вводного автомата.Теперь запуск напрямую от рубильника. Дико, но что делать. Вот теперь собственно вопрос: как организовать защиту и контроль давления без всякой там электроники, желательно на одной механике. Я думаю что для защиты от отсутсвия фаз можно поставить пускатель с тепловым реле, для не возможности запуска на двух фазах установить блокировку из двух пускателей, даление конторлировать электроконтактным манометром. Сразу напишу что живу в деревне, магазинов поблизости нет, ближайший крупный город с магазинаи около 300 км. Да и с денюшкой трудновато. Так что помогите деревне, желательно что бы решение было бюджетном и долговечным. А то я тут с этой водой с ума сойду
SV_vrn
частотник с эцв - месье знает толк в извращениях...

ну не предназначены эти насосы конструктивно для работы с частотником, как по частоте включений в час так и по конструкции рабоченй части насоса.
а в случае наличия башни его назначение вообще непонятно. что вы им регулировали то - какой параметр?

ваше решение - простое и классическое - автоматизация пуска-останова насоса по уровням воды в башне. обачная станция управления типа каскад там илилоцман и два датчика уровня.
Василий 777
Цитата(SV_vrn @ 3.7.2016, 22:39) *
частотник с эцв - месье знает толк в извращениях...

ну не предназначены эти насосы конструктивно для работы с частотником, как по частоте включений в час так и по конструкции рабоченй части насоса.
а в случае наличия башни его назначение вообще непонятно. что вы им регулировали то - какой параметр?

ваше решение - простое и классическое - автоматизация пуска-останова насоса по уровням воды в башне. обачная станция управления типа каскад там илилоцман и два датчика уровня.

Ну может в колхозе и извращенцы живут, но так было сделано. Как аргумент плавный пуск двигателя, постоянное давление, правда двигатель постоянно вращается, Но вот прикол при включении обычным способом движки живут около года, через частотник до трёх лет. А можно что то вместо электродов? Ну типа реле давления или электро контпактный манометр, посто высоты боюсь , как электроды ставить то?. Про ЭКМ читал что там дребезг контактов и слаботочные они. Вообще скважина эксплуатируется в тёплое время года, зимой на самоизливе.Всё унас ни как у людей. И ещё, как бы защитить насос от холостого хода? Просто не далеко в округе в скавине пропала вода, вот опасаюсь, что может и у нас такое случиться. Дебет мне не известен. И станцию управления я ни где не куплю. Нужно что то самому собирать, хотя знания в этой области ноль.