Marussia._
Добрый день!
Господа проектировщики, подскажите пожалуйста: имеется технический этаж (между встройкой и жилыми этажами), никаких помещений на нем нет, там находятся только радиаторы и магистрали труб ВК и отопления, вопрос - нужна ли там вентиляция??
profeMaster
http://www.aereco.ru/wp-content/uploads/20....13330.2011.pdf 9.10
В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0.05 м2 ?
инж323
Цитата(profeMaster @ 12.7.2016, 22:24) *
http://www.aereco.ru/wp-content/uploads/20....13330.2011.pdf 9.10
В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0.05 м2 ?

"имеется технический этаж (между встройкой и жилыми этажами)" smile.gif не катит пункт.


но вентиляция нужна.
Marussia._

"но вентиляция нужна.
[/quote]"
Каким пунктом СП или ГОСТ это обосновано?
dvortsov
А вы у конструктора спросите. Он у себя в разделе должен предусмотреть мероприятия по защите строительных конструкций от разрушения. В том числе от влаги и плесени.