altair032
Доброго времени суток! Здание необходимо посадить на расстоянии 4м от напрной канализации диам.300. По СНиП - расстояние 5м. Может кто-то подскажет какие меры можно препринять при уменьшении этого расстояния (установка бетонной стены возле коллектора, установка дополнительного дренажа??).
nagger
Установка бетонной стены или установка дополнительного дренажа - это как?
Serg Ivanov
Цитата(altair032 @ 17.7.2016, 21:13) *
Доброго времени суток! Здание необходимо посадить на расстоянии 4м от напрной канализации диам.300. По СНиП - расстояние 5м. Может кто-то подскажет какие меры можно препринять при уменьшении этого расстояния (установка бетонной стены возле коллектора, установка дополнительного дренажа??).

Канализацию надо взять в футляр. Труба для футляра разрезается вдоль, одевается на напорную канализацию и разрез заваривается. От концов футляра до фундаментов должно быть не менее 5 м.
altair032
Все равно 5м? А зачем тогда футляр - ведь по СНиПу - 5м до незащтщенной трубы?
Водяной
Цитата(altair032 @ 18.7.2016, 12:50) *
Все равно 5м? А зачем тогда футляр - ведь по СНиПу - 5м до незащтщенной трубы?

Труба в футляре на всем протяжении делается, где расстояние менее 5 м от фундамента (в свету)