Добрый день, уважаемые знатоки!
Руководство попросило оценить возможность расположения установки снаружи. Всё дело в том, что в состав установки входит сотовый увлажнитель.
Внимание вопрос: Если кто-то сталкивался с подобным, поделитесь, пожалуйста, опытом. Понятно, что с самим увлажнителем, который находится в тёплом потоке воздуха, ничего не будет. Я вот сильно переживаю за подачу и отвод воды. Как изолировать трубы? Да и стоит ли вообще рассматривать такой вариант? Может у кого-то есть примеры или кто-то сможет дать рекомендации?
Спасибо!
baron.od
19.7.2016, 15:43
Расчитываете мощность гибкого ТЭНа, обматываете им трубы, теплоизолируете и вперед.
А минераловатные цилиндры не обеспечат должной изоляции? Или они вовсе не для холодных трубопроводов?
Skaramush
19.7.2016, 16:06
Считайте. И учтите ещё один вариант - когда расхода нет.
Кстати, вы ни намёка не дали на зимнюю температуру в месте монтажа. Есть, знаете ли, некоторая разница между Адлером и Архангельском.
Объект находится в Москве. Зимой - минус 26.
может рассмотреть вариант совместной прокладки обратной трубы теплоснабжения и воды для увлажнителя в одной изоляции,
если воздухонагреватель водяной
Она же наверно не круглосуточно пашет чего с ней делать в нерабочем состоянии? Если сотовый только на лето нужен и сливать воду с него на зиму. Или ставить увлажнители перед помещением а установку на кровлю.
Вот в том-то и всё дело, что он не круглосуточно работает. А нужен он как раз-таки зимой. Летом и без него влажность приемлемая. Видимо, единственный вариант - гибкий ТЭН (не считая венткамеру, конечно). Или будут ещё идеи?
А что будете делать если отключиться электричество?
По какой категории установка запитана?
baron.od
19.7.2016, 17:55
Цитата(Bеликий @ 19.7.2016, 14:36)

А что будете делать если отключиться электричество?
По какой категории установка запитана?
То придет батюшка с кадилом и над остатками труб произнесет: "Аминь". Теплоизоляция по толще но не более Дкр, и с часик может продержаться (считать надо, за сколько тело массой х охладиться до температуры начала кристализации ). Та и на УПС посадить можно там же не километры труб: вышел с кровли и к установке.
А вообще есть любимое выражение: "любая труба когда нибудь да замерзнет на улице."
Великий,
Ну как что будем делать? Как всегда, молиться!
Вторая категория электроснабжения.
Цитата(woxom89 @ 19.7.2016, 18:00)

Великий,
Ну как что будем делать? Как всегда, молиться!
Вторая категория электроснабжения.
Вопрос в том дадут ли еще вам гарантию на такую установку. Если все-таки там что-то накроется вы будете отвечать?
Да тут вообще очень много вопросов)))
Всё же попробую лечь костьми на варианте с расположением установки в помещении.
Всех от души благодарю за участие!!!!
baron.od
20.7.2016, 14:44
Цитата(woxom89 @ 20.7.2016, 8:30)

Да тут вообще очень много вопросов)))
Всё же попробую лечь костьми на варианте с расположением установки в помещении.
Всех от души благодарю за участие!!!!
Это будет самое правильное, если же конечно "Никак" то подумайте об аварийном сливе и перекрытии участка труб на крыше. Все решается просто при помощи соленоидов нормально открытых и нормально закрытых, это отчасти даст шанс оборудованию выдержать отключение питания. но это на "крайняк".
Цитата(woxom89 @ 20.7.2016, 11:30)

Всё же попробую лечь костьми на варианте с расположением установки в помещении.
Если не удастся лечь костьми, то можно подумать об обогревающем спутнике (электро) для труб. Хотя сама идея расположения на кровле такого оборудования весьма сомнительна и рискованна. Я знаю некоторых производителей оборудования, которые не дают никаких гарантий на калорифер при расположении его на улице. Так и говорят: все равно замерзнет рано или поздно.