Гость_Михаил
9.1.2007, 18:15
Здравствуйте.
В ноябре смонтировали систему отопления в квартире. Недавно сначала в одной, а затем во второй из 4-х батарей возникают негромкие, но отчетливо разлетающиеся по всей системе щелчки с периодичностью примерно 3-4 с. Можно не обращать внимания, но иногда бесит. Можно ли что-то сделать или надо привыкнуть?
Котел Immergas, трубы Pexal, радиаторы аллюминиевые.
Заранее спасибо.
Это наверное крупный шлам застрял
Litvinov
10.1.2007, 10:21
Цитата(Daymonic @ Jan 10 2007, 09:42 )
...шлам застрял

или гайку с болтиком забыли в системе при монтаже
Гость_алексей
10.1.2007, 10:37
неправильно произвели монтаж скорей всего идет гидроудар
Цитата
Недавно сначала в одной, а затем во второй из 4-х батарей возникают негромкие, но отчетливо разлетающиеся по всей системе щелчки с периодичностью примерно 3-4 с.
щелкает постоянно или только при изменении температуры теплоносителя?
регуляторы на батареях есть?
Подсказка: если котел двухконтурный, то скорее всего, это происходит при переключении режимов ГВС/отопление. Понаблюдайте. Если так, убирайте секционные радиаторы и меняйте на стальные панельные. Там щелкать нечему...
Igor Barishpolets
10.1.2007, 18:59
Надо исследовать!... Процесс известный только в паровых системах отопления, а в водяных не встречал!
Цитата(Гость_Михаил @ Jan 9 2007, 18:15 )
возникают негромкие, но отчетливо разлетающиеся по всей системе щелчки с периодичностью примерно 3-4 с.
А может быть, причина в том, что секции трутся друг о друга при тепловом расширении?
Igor Barishpolets
11.1.2007, 0:03
Если они явно стучат, то скрытого трения быть не может!...
Daymonic
11.1.2007, 11:05
Цитата
если котел двухконтурный, то скорее всего, это происходит при переключении режимов ГВС/отопление
Это здесь причем, не каждые же 3-4 секунды этот режим переключается, шлам это
Гость_Михаил
11.1.2007, 18:22
1. Щелкает, судя по всему, только при изменении температуры.
2. Регуляторы на батареях есть.
3. Щелчки происходят не в момент переключения ГВС/отопление.
4. Не похоже на шлам, такое ощущение, что звук образуется действительно из-за расширения/сужения металла.
5. Может действительно секции трутся друг о друга, тогда как этого избежать?
Цитата(Гость_Михаил @ Jan 11 2007, 18:22 )
5. Может действительно секции трутся друг о друга, тогда как этого избежать?
Сначала всё-таки проверить, имеют ли место скачки температуры теплоносителя в системе отопления. Это можно сделать непосредственно - последить за температурой труб, или косвенно - последить за интенсивностью горения. Если такое явление есть, то тогда уже думать о том, как проще можно свести это к минимуму.
Amid-Гость
12.1.2007, 11:11
Смысла менять радиаторы на стальные нету. К нам приходил монтажник у которого была та же проблема с радиаторами Керми. Он сказал что промывал систему и радиаторы раз десять , однако стук не прекратился. Система двухконтурный котел-металлопластик Герц-радиаторы Керми с терморегуляторами (причем всего 3 места установки радиаторов). Причину найти не удалось, и так как помещение под магазин, оставили все как есть.
Daymonic
12.1.2007, 13:45
Я считаю что деформация металла это неверная догадка, полагаю что перепад температуры должен быть достаточно высок чтобы секции начали двигаться, а вот труба деформируется это возможно, если к тому же она пластиковая. Может именно труба заставляет ваш прибор двигаться и тереться например о крюк радиаторный, тогда вам нужно закрепить трубу в местах подключения хомутами металлическими. Ну это так, версия.
Все проще, регуляторы на приборах работают в противоход. Либо опрокинутая циркуляция, либо наоборот стоят регуляторы на приборах.
Гость_Михаил
12.1.2007, 19:25
Цитата(Daymonic @ Jan 12 2007, 13:45 )
Я считаю что деформация металла это неверная догадка, полагаю что перепад температуры должен быть достаточно высок чтобы секции начали двигаться, а вот труба деформируется это возможно, если к тому же она пластиковая. Может именно труба заставляет ваш прибор двигаться и тереться например о крюк радиаторный, тогда вам нужно закрепить трубу в местах подключения хомутами металлическими. Ну это так, версия.
Версия интересная, труба в районе стреляющей батареи проходит рядом с балконной дверью и сейчас абсолютно не закреплена. Не думал, что пластиковые трубы могут двигать радиаторы. На выходных понаблюдаю.
И к чему привели Ваши наблюдения?
Цитата(Гость_Михаил @ Jan 12 2007, 19:25 )
Цитата(Daymonic @ Jan 12 2007, 13:45 )
Я считаю что деформация металла это неверная догадка, полагаю что перепад температуры должен быть достаточно высок чтобы секции начали двигаться, а вот труба деформируется это возможно, если к тому же она пластиковая. Может именно труба заставляет ваш прибор двигаться и тереться например о крюк радиаторный, тогда вам нужно закрепить трубу в местах подключения хомутами металлическими. Ну это так, версия.
Версия интересная, труба в районе стреляющей батареи проходит рядом с балконной дверью и сейчас абсолютно не закреплена. Не думал, что пластиковые трубы могут двигать радиаторы. На выходных понаблюдаю.
версия скорей всего верна . у меня был похожий случяй .устранил довольно просто-между крюком и батареей подложил лист бумаги.
Гость_евгений
1.2.2007, 8:23
стуки возникают из-за линейного расширения металла труб системы отопления
методы борьбы-
-разварка мертвой опоры только при работающей системы отопления
-соединеие на последнем этаже с помощью длинного плеча( работает как Г- образный компенсатор) или гибкого соединения
-труба холостого стояка должна проходить в гильзе на диаметр больше чем труба и зачеканена асбестовым шнуром(а лучше гильзу использова полиэтиленовую)
А самое главное убрать циклическую работу котла ТЕМПЕРАТУРА В СИСТЕМЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТОЯННА по графику
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.