Полная версия этой страницы: Обезжиривание труб холодоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
АлександрI
Здравствуйте коллеги! Проектом холодоснабжения указано провести обезжиривание полости труб и арматуры руководствуясь СТП 2082-594-05. Холодоносителем будет 45%-й раствор этиленгликоля. Согласно стандарта СТП трубы необходимо обезжирить водным моющим ратвором и жидким стеклом методом циркуляции скоростью течения от 0.5 до1.0 м/с. Максимальный диаметр труб 219. Заказчик против того чтобы использовать циркуляционные насосы в процессе обезжиривания. Проектировщиками сметой заложено только эксплуатация компрессора.
Зачем проводить обезжиривание руководствуясь СТП для криогенного оборудования и кислородопроводов?
Что будет с этиленгликолем от небольшого количества заводской смазки арматуры ?
LordN
трубопровод надо промыть до того как залить в него гликоль и засунуть в чиллер.
убрать оттуда фуфайки, валенки, сапоги, тапки, дохлых мышей, крыс и прочих тараканов.
какой жир?
какая смазка?
курение смесей очень вредно для содержимого! rolleyes.gif
Blade runner
Цитата(АлександрI @ 21.7.2016, 16:53) *

Этиленгликоль сам по себе растворитель.
Vano
Цитата(LordN @ 21.7.2016, 19:20) *
трубопровод надо промыть до того как залить в него гликоль и засунуть в чиллер.
убрать оттуда фуфайки, валенки, сапоги, тапки, дохлых мышей, крыс и прочих тараканов.
какой жир?
какая смазка?
курение смесей очень вредно для содержимого! rolleyes.gif

Этот СТП скорее всего о кислородопроводах или специфических криогенных установках - автор выложите почитать.
v-david
никто ж не знает какие у Вас там температуры. вдруг Вы на -20 работает? Замерзнуть смазка может, коль она присутствует... Нельзя по фрагменту делать вывод о необходимости того или иного действа.
АлександрI
Заказчик против использования циркуляционных насосов встроенных в чиллер, типа используйте другие насосы. Мы скидываем стоимость насосов, а заказчик - насосы у нас должны быть свои. Мы отвечаем- системы холодоснабжения бывают разные ,а если диаметр 500 , сколько типоразмеров разных мы должны иметь. Сметой заложено- эксплуатация компрессора .копейки . Компрессор универсален применим для любых диаметров ,но циркуляцию раствора обезжиривающего им не создать.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решил её?
Vano
Сталкивался с обезжиривание кислородопроводов.
Решали обезжириванием.
Еще с промывкой спиртом воздухопроводов высокого давления.
Перемудрили - кто это требует - пускай докажет необходимость и то что, это СТП распространяется на систему холодоснабжения от чиллера.
RusBuka
У вас зак наркоман и гонит туфту.
Кислородные, гелиевые, водородные все сплошь из нержи мыли.
А вот чернягу, да под воду...