получил замечание экспертизы

Обосновать подачу воздуха в коридор, с внутренней температурой +16˚С, и раздевалки, с внутренней температурой +23˚С, одной приточной системой (П2), при разных температурных режимах помещений.

Не совсем понял замечание, а разве есть нормы которые запрещают объединять из-за температуры? просто не совсем понимаю, что тут обосновывать
Wiz
Температура воздуха от приточной системы какая ?
Blade runner
Цитата(Targarian @ 22.7.2016, 10:10) *
получил замечание экспертизы

У вас видимо, догревателя нет для помещения с t +23*С.
Targarian
температура приточной +25
Wiz
Возможно эксперт считает необоснованным подачу воздуха с температурой +25 в коридор с требуемой температурой +16, т.е происходит необоснованная трата энергоресурсов.

Blade runner
Цитата(Targarian @ 22.7.2016, 10:43) *
температура приточной +25

В коридор +16 подать, а помещение через догреватель +23, возможно это хотят.
от засланца посыльный
Нет, а кто такой "эксперт"? dry.gif КТО?..
И что он вообще понимает??? mad.gif
Blade runner
Цитата(от засланца посыльный @ 22.7.2016, 11:12) *
Нет, а кто такой "эксперт" dry.gif КТО?.. что он вообще понимает???

Для меня это загадка, т.к. особо с ними не общался, но было дело.
Может techgrouppts знает.
Targarian
Цитата(от засланца посыльный @ 22.7.2016, 13:12) *
Нет, а кто такой "эксперт"? dry.gif КТО?..
И что он вообще понимает??? mad.gif


в чем смысл этого сарказма?
от засланца посыльный
Сарказм - это Ваше указание "Эксперт". (уже в сотнях постов прочитал это имя)
И потому просто спросил - КТО это такой. Не более того
Targarian
ну я употреблял слово экспертиза, а не эксперт
от засланца посыльный
А все так употребляют