получил замечание экспертизы
Обосновать подачу воздуха в коридор, с внутренней температурой +16˚С, и раздевалки, с внутренней температурой +23˚С, одной приточной системой (П2), при разных температурных режимах помещений.
Не совсем понял замечание, а разве есть нормы которые запрещают объединять из-за температуры? просто не совсем понимаю, что тут обосновывать
Температура воздуха от приточной системы какая ?
Blade runner
22.7.2016, 11:36
Цитата(Targarian @ 22.7.2016, 10:10)

получил замечание экспертизы
У вас видимо, догревателя нет для помещения с t +23*С.
Targarian
22.7.2016, 11:43
температура приточной +25
Возможно эксперт считает необоснованным подачу воздуха с температурой +25 в коридор с требуемой температурой +16, т.е происходит необоснованная трата энергоресурсов.
Blade runner
22.7.2016, 12:08
Цитата(Targarian @ 22.7.2016, 10:43)

температура приточной +25
В коридор +16 подать, а помещение через догреватель +23, возможно это хотят.
от засланца посыльный
22.7.2016, 12:12
Нет, а кто такой "эксперт"?

КТО?..
И что он вообще понимает???
Blade runner
22.7.2016, 12:15
Цитата(от засланца посыльный @ 22.7.2016, 11:12)

Нет, а кто такой "эксперт"

КТО?.. что он вообще понимает???
Для меня это загадка, т.к. особо с ними не общался, но было дело.
Может
techgrouppts знает.
Targarian
22.7.2016, 14:23
Цитата(от засланца посыльный @ 22.7.2016, 13:12)

Нет, а кто такой "эксперт"?

КТО?..
И что он вообще понимает???

в чем смысл этого сарказма?
от засланца посыльный
22.7.2016, 15:02
Сарказм - это Ваше указание "Эксперт". (уже в сотнях постов прочитал это имя)
И потому просто спросил - КТО это такой. Не более того
Targarian
22.7.2016, 15:25
ну я употреблял слово экспертиза, а не эксперт
от засланца посыльный
22.7.2016, 16:02
А все так употребляют