Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Estop в Dcs800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Picachu
Доброе, всем!

Есть задача: в приводе АББ DCS800 организовать ESTOP от 2х источников: от н.з. грибковой кнопки и от ПЛК (т.е. при пропадании хотя бы одной единички привод безопасно останавливается).
Решение: элементом "И" в адаптивной программе собрать 2 этих сигнала и отправить в слово управления.
Проблема: в слове управления за ESTOP отвечает 2 бит, который определяется параметром 10.09, но в нем позволяется только выбрать либо дискретный вход либо бит aux.control в который также не представляю как записать выход функции "И" (8601).

Прошу помочь!!!
Picachu
жаль, что нет ответов.
Ладно другой вопрос: как сформировать свободно-параметрируемую ошибку F601 или F610 (по условию DI4+сигналRUN).
m3F
Тут не так много народу, которые занимались адаптивным программированием на ABB, притом на DCS800.
Сам только писал на ACS800 и ACS880.
Как вариант (по 1 и 2 вопросу) запрожить требуемое событие на DO и подавать его на DI.
А вообще надо посмотреть возможно ли писать бит напрямую в CW (на ACS было возможно) и как формируется вызов внешних неисправностей (на ACS можно было через блок EVENT).
mr_Frodo64
Цитата(Picachu @ 24.7.2016, 22:28) *
Доброе, всем!

Есть задача: в приводе АББ DCS800 организовать ESTOP от 2х источников: от н.з. грибковой кнопки и от ПЛК (т.е. при пропадании хотя бы одной единички привод безопасно останавливается).
Решение: элементом "И" в адаптивной программе собрать 2 этих сигнала и отправить в слово управления.
Проблема: в слове управления за ESTOP отвечает 2 бит, который определяется параметром 10.09, но в нем позволяется только выбрать либо дискретный вход либо бит aux.control в который также не представляю как записать выход функции "И" (8601).

Прошу помочь!!!

А зачем всё усложнять?
Если Вам необходимо сделать элемент & из двух дискретных - сделайте его не в мозгах ПЧ, а снаружи: выход ПЛК, отвечающий за Аварийный останов ПЧ, соедините последовательно с НЗ контактом Аварийной кнопки и заведите на нужный вход ПЧ. Без всяких свистоперделок с битами и пр. высокоинтеллектуальной морокой. Зачем лезть в дебри и усложнять конструкцию?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.