в соответствии с СП 18.13330 п 6.10 Подземные инженерные коммуникации следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными коммуникациями, а также от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми, исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Если параллельно идут 2 сети канализации то какое расстояние принимается от стенки колодца одной сети до стенки трубы другой сети?
Или еще как вариант (довольно редкий) от стенки одного колодца на 1-й сети до стенки другого колодца на 2-й сети?
Поделитесь вашим мнением.
Между канализациями самотечными 400 мм в свету.
Но на сетях однозначно присутствуют колодцы.
Расстояние между сетями - 100-200мм от стенки трубы до стенки колодца (технический зазор). Итого - не менее 700мм (150 + 550мм (для метрового колодца)) между сетями на всем протяжении.
Общая логика такая.
Уважаемый Водяной. Почему технический зазор вы принимаете 150-200мм, на основании чего? если этот зазор принимать равным расстоянию между стенками труб, колодец ведь является частью сети. Тоесть при определении расстояния между 2 параллельными сетями учитывать расстояние между стенками труб и если есть колодцы то к этому расстоянию прибавлять радиус колодца.
andrey R
25.7.2016, 11:02
Цитата(ВКшник @ 25.7.2016, 10:57)

Почему технический зазор вы принимаете 150-200мм, на основании чего?
Цитата(ВКшник @ 25.7.2016, 7:18)

исходя из условий монтажа и ремонта сетей
Прилагаю варианты расчета расстояний:
Ох, ничто не ново под луною.
Есть тема на двж.ру.500+200 <> 1675
И поперы надо строить, хотя обычно на разницу высот не обращают внимания.
Цитата(nagger @ 26.7.2016, 11:47)

Ох, ничто не ново под луною.
Есть тема на двж.ру.500+200 <> 1675
И поперы надо строить, хотя обычно на разницу высот не обращают внимания.
Почитал тему ,написано много. И если про понимание терминов расстояние в свету, расстояние в свету по горизонтали, расстояние в свету по вертикали там понимание найдено, то по вопросу от чего мерить расстояние там разные мнения: кто то утверждает что только между стенками труб, кто то что между стенкой трубы и стенкой колодца другой сети. Причем расстояние 0,2м не фигурирует. Рассматривают именно расстояние указанные в таблицах СП 18.
Ferdipendoz
27.7.2016, 17:01
По причине отсутствия в НТД точного указания по расстояниям, мы можем лишь каждый своё мнение высказывать.
Моё мнение таково:
Нормируется расстояние между стенками труб. При наличии же колодцев, от стенки трубы до колодца технический зазор.
Собственно, оно совпадает со всеми, ответившими вам в этой теме
Цитата(nagger @ 26.7.2016, 11:47)

И поперы надо строить, хотя обычно на разницу высот не обращают внимания.
Не обращают потому, что надеются на крепление стенок при работах. А застройщик денег не считает будущих эксплуатационщиков. Страна большая у нас, а мыслим узко. Отсюда и дом на доме, и сеть на сети...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,