Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между инженерными коммуникациями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
ВКшник
в соответствии с СП 18.13330 п 6.10 Подземные инженерные коммуникации следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными коммуникациями, а также от коммуникаций до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми, исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.

Если параллельно идут 2 сети канализации то какое расстояние принимается от стенки колодца одной сети до стенки трубы другой сети?
Или еще как вариант (довольно редкий) от стенки одного колодца на 1-й сети до стенки другого колодца на 2-й сети?
Поделитесь вашим мнением.
Водяной
Между канализациями самотечными 400 мм в свету.
Но на сетях однозначно присутствуют колодцы.
Расстояние между сетями - 100-200мм от стенки трубы до стенки колодца (технический зазор). Итого - не менее 700мм (150 + 550мм (для метрового колодца)) между сетями на всем протяжении.
Общая логика такая.
ВКшник
Уважаемый Водяной. Почему технический зазор вы принимаете 150-200мм, на основании чего? если этот зазор принимать равным расстоянию между стенками труб, колодец ведь является частью сети. Тоесть при определении расстояния между 2 параллельными сетями учитывать расстояние между стенками труб и если есть колодцы то к этому расстоянию прибавлять радиус колодца.
andrey R
Цитата(ВКшник @ 25.7.2016, 10:57) *
Почему технический зазор вы принимаете 150-200мм, на основании чего?

Цитата(ВКшник @ 25.7.2016, 7:18) *
исходя из условий монтажа и ремонта сетей

ВКшник
Прилагаю варианты расчета расстояний:
nagger
Ох, ничто не ново под луною. Есть тема на двж.ру.
500+200 <> 1675
И поперы надо строить, хотя обычно на разницу высот не обращают внимания.
ВКшник
Цитата(nagger @ 26.7.2016, 11:47) *
Ох, ничто не ново под луною. Есть тема на двж.ру.
500+200 <> 1675
И поперы надо строить, хотя обычно на разницу высот не обращают внимания.

Почитал тему ,написано много. И если про понимание терминов расстояние в свету, расстояние в свету по горизонтали, расстояние в свету по вертикали там понимание найдено, то по вопросу от чего мерить расстояние там разные мнения: кто то утверждает что только между стенками труб, кто то что между стенкой трубы и стенкой колодца другой сети. Причем расстояние 0,2м не фигурирует. Рассматривают именно расстояние указанные в таблицах СП 18.
Ferdipendoz
По причине отсутствия в НТД точного указания по расстояниям, мы можем лишь каждый своё мнение высказывать.
Моё мнение таково:
Нормируется расстояние между стенками труб. При наличии же колодцев, от стенки трубы до колодца технический зазор.
Собственно, оно совпадает со всеми, ответившими вам в этой теме
Водяной
Цитата(nagger @ 26.7.2016, 11:47) *
И поперы надо строить, хотя обычно на разницу высот не обращают внимания.

Не обращают потому, что надеются на крепление стенок при работах. А застройщик денег не считает будущих эксплуатационщиков. Страна большая у нас, а мыслим узко. Отсюда и дом на доме, и сеть на сети...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.