Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение ванн закаливанмия рессорных листов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
prokhorova
Уважаемые специалисты.Подскажите какой вид пожаротушения можно предусмотреть для ванн закаливания рессорных листов. Особые условия :после срабатывания системы пожаротушения рабочая жидкость должна сохранять физико-химические свойства, т.е. не требует замены.
Параметры процесса:
Закалочная жидкость- масло индустриальное ИП-20
Температура масла 60-80 градусов.
Температура рессорных листов до 900 градусов.
Объем масла в одной ванне до 20 м3.
Площадь зеркала закалочной жидкости около 4 м2
Serg Ivanov
Газ.