Здравствуйте, никак не могу найти инструкции для считывателя RDS-01 Интересует подключение к ПЛК по 232 интерфейсу и считывание номеров ключей. Делал ли кто-нибудь такой проект?
elexm
26.7.2016, 16:34
Делали считывание ключей Dallas с интерфейсом 1-Wire
Скорость 9600 Запрос 33 hex (Read Rom) Ответ 8 бит код семейства, 48 бит номер ключа, 8 бит CRC
Павел13
27.7.2016, 19:28
Цитата(elexm @ 26.7.2016, 19:34)
Делали считывание ключей Dallas с интерфейсом 1-Wire
Скорость 9600 Запрос 33 hex (Read Rom) Ответ 8 бит код семейства, 48 бит номер ключа, 8 бит CRC
elexm, у меня ПЛК с модбасом, как я могу сделать запрос 33 командой?
manjey73
28.7.2016, 12:43
написать в ПЛК собственный обработчик.
elexm
28.7.2016, 15:20
Модбас не годится для опроса. Нужно ставить промежуточное устройство с Модбасом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.