Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренчерная установка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Ира14
Подскажите пожалуйста, для расчета параметров насоса какой расход и напор брать, если пожар на границе двух секции с расходом каждой по 30 л/с и напор на клапане узла управления каждой секции 50 м?

BTS
Цитата(Ира14 @ 29.7.2016, 11:04) *
Подскажите пожалуйста, для расчета параметров насоса какой расход и напор брать, если пожар на границе двух секции с расходом каждой по 30 л/с и напор на клапане узла управления каждой секции 50 м?


Из СНиП 2.04.09-84
2. При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя и количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований.

Раньше хоть это было, но в СП5.13130.2009 не попало.
Всё зависит от компоновки секций. Совсем не обязательно, чтобы из каждой секции проливалось именно 30 л/с;и количество одновременно работающих секций может быть более 2;и напор под УУ должен приниматься по расчёту. Если есть сомнения, как правильно делать, нужны СТУ, или хотя бы консультация по конкретному случаю.
Ира14
Цитата(BTS @ 29.7.2016, 12:34) *
Из СНиП 2.04.09-84
2. При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя и количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований.

Раньше хоть это было, но в СП5.13130.2009 не попало.
Всё зависит от компоновки секций. Совсем не обязательно, чтобы из каждой секции проливалось именно 30 л/с;и количество одновременно работающих секций может быть более 2;и напор под УУ должен приниматься по расчёту. Если есть сомнения, как правильно делать, нужны СТУ, или хотя бы консультация по конкретному случаю.

В моём случае точно два пожара. Как Вы думаете, насос должен давать 100 м напора при расходе 60 л/с? И при этом 50 м напора при расходе 30 л/с.
BTS
Цитата(Ира14 @ 29.7.2016, 14:11) *
В моём случае точно два пожара. Как Вы думаете, насос должен давать 100 м напора при расходе 60 л/с? И при этом 50 м напора при расходе 30 л/с.

?? Два пожара или две одновременно работающие секции?
??? Гидравлический расчёт секции делается от диктующего оросителя, в результате расчёта секции по методике описанной в нормативной и учебной литературе определяются параметры расхода и напора под УУ. Далее делается расчёт подводящих трубопроводов и насосной станции.