Цитата(Ира14 @ 29.7.2016, 11:04)

Подскажите пожалуйста, для расчета параметров насоса какой расход и напор брать, если пожар на границе двух секции с расходом каждой по 30 л/с и напор на клапане узла управления каждой секции 50 м?
Из СНиП 2.04.09-84
2. При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя и количество одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований.
Раньше хоть это было, но в СП5.13130.2009 не попало.
Всё зависит от компоновки секций. Совсем не обязательно, чтобы из каждой секции проливалось именно 30 л/с;и количество одновременно работающих секций может быть более 2;и напор под УУ должен приниматься по расчёту. Если есть сомнения, как правильно делать, нужны СТУ, или хотя бы консультация по конкретному случаю.