Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yarya
Господа вопрос в проекте в системах ВЕ многоэтажки (вытяжки сан узлов,кухонь и прочая хрень) заложены воздуховоды 1мм с учетом того что они все в огнезащите и в кирпичной шахте..
Вопрос зачем 1мм (например для 400х200 ,150х150 и т.д)?? С УВАЖЕНИЕМ
ast
Смотри п.6.13 СП 7.13130. Но по этому пункту не менее 0,8 мм, если в изоляции.