Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Инженер ОВК
Добрый день, хотелось бы услышать совета. Есть два объекта.
1. В магазине запотолочное пространство. По СП 5.13130.2009 Приложение А2 п.2 в примечании 2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется. И все таки как выбрать огнетушащее вещество при АУПТ. Можно ли тушить за потолком водой?
2. Банк в многоэтажном жилом доме занимает первые 3 этаж. Тот же вопрос - нужно определить чем тушить. Где посмотреть. Из СП 5.13130.2009 Приложение А3 п.31.1 ссылаются на ВНП 001/Банк России, где ни слова о воде. Можно все таки тушить водой, и если нельзя где посмотреть чем можно.
Инженер ОВК
Цитата(Инженер ОВК @ 8.8.2016, 13:24) *
Добрый день, хотелось бы услышать совета. Есть два объекта.
1. В магазине запотолочное пространство. По СП 5.13130.2009 Приложение А2 п.2 в примечании 2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется. И все таки как выбрать огнетушащее вещество при АУПТ. Можно ли тушить за потолком водой?
2. Банк в многоэтажном жилом доме занимает первые 3 этаж. Тот же вопрос - нужно определить чем тушить. Где посмотреть. Из СП 5.13130.2009 Приложение А3 п.31.1 ссылаются на ВНП 001/Банк России, где ни слова о воде. Можно все таки тушить водой, и если нельзя где посмотреть чем можно.


По банку в ВНП прописано об обязательном оборудовании всех помещений АУПС и про газовое пожаротушение определенных помещений. Правильно ли я поняла что спринклерное то есть водяное не используется в таких помещениях.
Инженер ОВК
Получается монолог. Может кому то пригодится. Что нашла. Выбор огнетушащего вещества в зависимости от класса пожара. СП 9.13130.2003 Приложение А Таблица А1. Проводка за потолком относится к классу Е. Судя по таблице класс Е можно тушить тонкораспыленной водой при выполнении ГОСТов, но этот способ неэффективен.
Sindarkon
Вы что-то перемудрили. За потолком не кабельный тоннель проходит, а обычная бытовая разводка. Нет никаких препятствий для тушения запотолочного пространства обычной распылённой водой.

Банк тушить не надо.
Инженер ОВК
Я не говорю что там кабельный тоннель. Там силовой кабель идет, но все равно же это провода. И еще там вент короба в изоляции Г1. Требуется ли пожаротушение в таком случае водой? Или чтобы избежать его лучше заменить изоляцию на негорючую и расчитать объем горючей массы кабелей, чтобы была менее 7л/метр КЛ?
Sindarkon
Цитата
Или чтобы избежать его лучше заменить изоляцию на негорючую и расчитать объем горючей массы кабелей, чтобы была менее 7л/метр КЛ?

Можно и так.
Инженер ОВК
Цитата(Sindarkon @ 9.8.2016, 9:08) *
Можно и так.

Вопросик по расчету горючего объема. Если в гофре трубе провода надо считать объем горючей массы? По спецификации. Кабель силовой, 660 В, с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, не выделяющий галогенов, сечением ТУ 16. К71-310-2001 ВВГнг-LS-1,0 И какие кабеля брать в расчет: Самого нагруженного помещения или всего за потолочного пространства или 1 метр где больше проходит проводов? Массу можно посмотреть а плотность как и какую длину брать из формулы V=M/рl?
Sindarkon
Самого загруженного участка.
Объём берёте по данным производителя.