Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружная канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
85Muslim851
Добрый день, хотел узнать какая будет глубина промерзания если промерзание песков 2,7. Минимальная глубина заложения канализации принимается согласно требованиям СП 32.13330.2012 на 0,3 м выше глубины промерзания и составляет – 2,4 м. Вот значение 2,4 будет верхом трубы или низом???
nagger
Внимательнее читайте сп (снип): там это написано.
Водяной
Цитата(85Muslim851 @ 10.8.2016, 9:07) *
Добрый день, хотел узнать какая будет глубина промерзания если промерзание песков 2,7. Минимальная глубина заложения канализации принимается согласно требованиям СП 32.13330.2012 на 0,3 м выше глубины промерзания и составляет – 2,4 м. Вот значение 2,4 будет верхом трубы или низом???

6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.

При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.