ngoreyev1990
Доброго времени суток.
Столкнулись с такой проблемой - вокруг группы зданий (около 12 штук) сообразили пристенный дренаж с дальнейшей перекачкой воды в систему К2 посредством насосной установки. Вопрос такой- у этого самого пристенного дренажа есть смотровые колодцы. Согласно требований СНиП 2.06.15-85 эти самые смотровые колодцы устраиваются с отстойной частью. Актуализированную версию этого СНиП я найти не могу. Поделитесь, пожалуйста, нормами, если есть, что смотровые колодцы для дренажа зданий допускается устраивать без отстойной части, ибо эксплуатация уж больно накладная выйдет, так как колодцев слишком много. К установке приняты перфорированные гофрированные трубы. Сечение траншеи устроено таким образом, что труба находится в толще заполнителя фракцией 5-20мм, и все это дело завернуто в геотекстиль. Понятное дело, что песок не будет просачиваться, но нужно обоснование Нормами, чтобы не делать отстойную часть колодцев.
Водяной
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДРЕНАЖЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ОБОЛОЧКОЙ
ТР 168-05
МОСКВА - 2005

Рисунок колодцев в разделе 4

Чем только усложнит эксплуатацию непонятно. Песка, если и будет, то мало. Маловероятно, что придется чистить их даже раз в десять лет. Это, если система сделана правильно (с заглушками в торцевых участках), т.е. исключено попадание песка и грунта в систему.