Полная версия этой страницы:
Теплый переход
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Еще раз пришла к Вам за советом и подсказками. Проектируем теплый переход между зданиями в оздоровительном учреждении, конструкция из ж/б, над землей 3-4,2м и высотой 3м. Длина перехода 84м, с поворотами. Подскажите, пожалуйста, какие противопожарные мероприятия (или системы) нужно предусмотреть. Противопожарное водоснабжение уместно здесь, или должно быть только автоматическое пожаротушение? Или вообще другое решение? С уважением, Ева.
4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
Что известно по системам самих зданий? Есть ВПВ , АПТ? Какие категории , степени и т.д.?
Добрый день! Оба соединяемые здания существующие, построенные по нормам, в местах стыковки с зданиями противопожарные двери + в середине, т.к. переход длинный. Мне подсказывали, что при условии, что если нет длительного пребывания людей (более 2часов), то противопожарное водоснабжение можно не предусматривать. Где нибудь написано это? Спасибо, Ева.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,