Проходил экспертизу небольшого комплекса из 9 жилых домов 6-ти этажных. Выполнял НВК. Запроектировал раздельного типа противопожарное водоснабжение низкого давления от противопожарных резервуаров с насосной станцией ( режимная подача воды по ТУ) и проложил от них тупиковую ветку 200 м (п.8.4 СП 8.13130.2009), а на ней 4 гидранта ( 2 вначале и 2 вконец ветки, q нар=15 л/с).
Эксперт забраковал мое решение и написал замечание: ввиду п.7.8. СП 8.13130.2009 выполнить закольцовку противопожарной сети.
Я выполнил его требование: выполнил закольцовку, расставил 8 гидрантов, после 4-го сделал перемычку ( на случай аварии 50%-ая работоспособность системы аргументировал он), но до сих пор в сомнительном состоянии.
Прав ли он?