Полная версия этой страницы:
Резервуары, насосная
Здравствуйте. Прошу покритиковать мою схему. От скважин вода подается на хоз-питье и на заполнение пожарных резервуаров. Для обеспечения разрыва струи завожу водопровод в насосную и вывожу патрубки для подключения пожарного рукава на заполнение пож.резервуаров. Пож.резервуары предусмотрены на наружнее и внутреннее пожаротушение. Для внутреннего пожара вода от резервуаров подается в насосную, затем в здание. Для тушения наружного пожара (25 л/сек) предусмотрен забор воды непосредственно из резервуаров, + для увеличения радиуса обслуживания от резервуаров проложен тупиковый водопровод с приемными колодцами (перед ними колодцы с задвижками).
а Вы уверены, что можна тушить с колодцев с расходом 25 л/с.
Уже переделала. От скважин в резервуары, затем насосная и кольцо с гидрантами вокруг объекта. От кольца 2 ввода на внутреннее пожаротушение. Вопрос: если у меня ввод от кольца, то насосы подбираются на внутренний + наружный пожар? т.е на расход 5 л/сек+25 л/сек наружный?
Вода от скважин должна идти в резервуары, а потом в насосную. На чертеже не так.
Насосы на наружку + внутрянку
sns1976sns
19.9.2016, 7:39
Это действительно правильно рассчитывать на общий расход (наружнее +внутреннее) и наибольшее давление???? А как поведет себя сеть если скажем тушить будут только из внутренних ПК, а насосы выдают максимальный расход? Подскажите пожалуйста. Мне тоже важно разобраться в этом вопросе
Dmitry_vk
19.9.2016, 8:40
Насосы выдают только тот расход, который забирает потребитель. В вашем примере - ПК. При этом насос по Q-H характеристике смещается сильно влево и выходит из рабочей зоны. Это в принципе совсем нехорошо, но на 3 часа работы пожарных насосов вполне приемлимо. В сети при этом будет давление несколько выше расчетного, см. характеристику насоса.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.