Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутреннее пожаротушение котельной в АБК производственного цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
IrinaS1225
Добрый день. Имеется здание в него входит: производственный цех, встроенное здание АБК, а в АБК есть помещение газовой котельной. Здание относится к категории Г, II степени огнестойкости, класс конструктивной пож. опасности - С0.
Какой расход на внутреннее пожаротушение принять? Само АБК по объему менее 5000м3 (т.е. там не нужно пожаротушение), а вот в помещение котельной не могу разобраться - принять 2*2,5л/с только в котельной или придется ставить во всем здании АБК 2 пожарных крана?
В самом помещении цеха пожаротушение не требуется (т.к. по СП не требуется - д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема.)
Или вообще придется ставить во всем АБК и в помещении цеха??
timofeyprof
Цитата(IrinaS1225 @ 19.8.2016, 9:19) *
Добрый день. Имеется здание в него входит: производственный цех, встроенное здание АБК, а в АБК есть помещение газовой котельной. Здание относится к категории Г, II степени огнестойкости, класс конструктивной пож. опасности - С0.
Какой расход на внутреннее пожаротушение принять? Само АБК по объему менее 5000м3 (т.е. там не нужно пожаротушение), а вот в помещение котельной не могу разобраться - принять 2*2,5л/с только в котельной или придется ставить во всем здании АБК 2 пожарных крана?
В самом помещении цеха пожаротушение не требуется (т.к. по СП не требуется - д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема.)
Или вообще придется ставить во всем АБК и в помещении цеха??

в котельных необходимы ПК по СП 89.13330.2012 (но оно не распространяется на встроенные котельные), а также по СП 4.13130.2013.
IrinaS1225
Получается ПК ставить только в котельной у входа? И больше нигде не нужно?
timofeyprof
Цитата(IrinaS1225 @ 19.8.2016, 9:50) *
Получается ПК ставить только в котельной у входа? И больше нигде не нужно?

2ПК.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.