Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВК общественного здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Айдо
Добрый вечер форумчане!!
Здания 2-х этажное(спорт зал с душевыми, магазин продовольственный, кафе , 30 душевых кабинки).Душевые кабинки в подвале.
Вопрос такой, с душевыми при расчете расхода воды как быть?( как потребитель воды )
Брать как душевые в бытовых помещениях пром. предприятиях?
Схемы
Aerl
Цитата(Айдо @ 24.8.2016, 13:42) *
Добрый вечер форумчане!!
Здания 2-х этажное(спорт зал с душевыми, магазин продовольственный, кафе , 30 душевых кабинки).Душевые кабинки в подвале.
Вопрос такой, с душевыми при расчете расхода воды как быть?( как потребитель воды )
Брать как душевые в бытовых помещениях пром. предприятиях?
Схемы


У спортивных комплексов в норму душ включен. Я бы душевые не брал
Айдо
Цитата(Aerl @ 24.8.2016, 14:30) *
У спортивных комплексов в норму душ включен. Я бы душевые не брал


Спорт залом понятно, а вот там отдельно 30 душевых в подвале есть
Айдо
Еще вопросик! при расчете расхода воды кафе не учитывается количество персонала? по СНиПу только количество посадочных мест.
данный момент 40 посадочных мест
кол. блюд в час N=40*2*2,2=176 блюдо в час
Кол. блюд в сутки N=176*8/1,5=939 блюдо в сутки
Ferdipendoz
В расходах воды на общепит персонал учтён.
Почему в суточном количестве условных блюд на 1,5 делите? В СП суточное количество U=2,2nmΨ. В СНиП и вовсе не было указаний по суточному количеству блюд.
Upd: А, нашёл в Тугае эту формулу с коэффициентом 1,5. Но сейчас в СП уже по-другому считается, да и в предлагаемой редакции СП оставили такой расчёт
Nasosnik25
Цитата(Айдо @ 24.8.2016, 12:42) *
Брать как душевые в бытовых помещениях пром. предприятиях?



Обсуждалось уже.

СП 31-112-2004 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ.

8.2.4. Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных.


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%F8%E5%E2%FB%E5
Водяной
Цитата(Айдо @ 25.8.2016, 4:53) *
Спорт залом понятно, а вот там отдельно 30 душевых в подвале есть

Суточный расход по п.15 таблица А.3 СП30
Если это душевые не для занимающихся в спортзале, то считаете отдельно.
Если для занимающихся в спортзале, то норму берете с учетом душевых.
Если вообще левые душевые, то отдельно считаете.

Айдо
Спасибо всем
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.