Цитата(galtjersey @ 3.12.2017, 22:06)

Возможно кто-нибудь подскажет как устраиваются компенсаторы из ппр-труб при замоноличивании в полу (в изоляции) как обычный делаем, или есть нюансы? Мне кажется при замоноличивании в изоляции, трубопровод будет зажат и компенсации температурного расширения происходить не будет. Горизонтальная трасса около 30 м. в одну сторону
Первое, что нужно обеспечить, так это то, что не только трубы, но и фитинги в стяжке могли бы двигаться на некоторые доли миллиметра или на миллиметры не застревая в стяжке. Тогда у Вас будут не только осевые компенасаторы работать, но и Г-образные (угловые).
Естественно, это не отменяет того, что Вам нужно будет рассчитать температурное удлинение/укорачивание, и на основании этого выбрать наиболее подходящий Вам компенсатор (Г-образной, осевой, П-образный, кольцевой или сильфонный).
Рассчитайте максимальное удлинение/укорачивание труб ППр, а затем выбирайте и рассчитывайте компенсатор и его размеры).
П.С. А вообще все эти подробности описаны в техдоках нормальных производителей ППр труб на их официальных сайтах. Так, что прочитать Вам всё равно придётся, но лучше первоисточники.