Ребят, извините, пожалуйста, не подскажите как можно диагностировать порт Ethernet M340 P342020?
Добрый день!
Если вопрос ещё актуален - имеется в виду программная диагностика?
Для этого после создания сети (Network) и связи ETH порта ПЛК с этой сетью, нужно войти в окно I/O objects Ethernet-порта (Configuration-PLC bus-BMX P34 2020-Ethernet - в первом окне щёлкнуть вверху по Ethernet и перейти на I/O objects ).
Отметить галкой %CH - Ввести префикс для структуры, например, M340_ETH и нажать Create.
После чего будет создана структура IODDT, которую можно использовать для диагностики.