Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка воздуходувок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
zerosoul
По проекту: обвязки воздуходувок расход воздуха 15000кубов/час перепад давления 0.03Мпа был сделан из стальных труб по гост 10704, заказчик хочет сделать напорные трубы из оцинковки, смотрел типовые проекты везде была сталь, есть ли какие нить нормы, что мы не можем применять оцинковку?
zerosoul
Вопрос снят, оцинкованные воздуховоды держат давления до 1500Па
zaharov63
Цитата(zerosoul @ 1.9.2016, 13:30) *
Вопрос снят, оцинкованные воздуховоды держат давления до 1500Па

Кто сказал? В смысле, где такое нашли?

А что касается воздуходувок, то оттолкнуться можно и от назначения - это технологический трубопровод. Отсюда легко придете к требованиям к выбору (расчету) материала, толщины стенок, соединениям и т.п.
zerosoul
Цитата(zaharov63 @ 1.9.2016, 13:44) *
Кто сказал? В смысле, где такое нашли?


Кто занимается поставкой вентиляционного оборудования фирма "Росвент"
T-rex
Но ведь это должны были сказать продавцы труб, нет? Ну или нормативный документ. ИМХО, бред.
Skaramush
1 Па это 980 грамм на квадратный метр. 0,98 кг. то есть, 1500 Па это 1470 кг на м2 поверхности. Когда швы разойдутся, не удивляйтесь, а зовите сказавших посмотреть.
T-rex
Цитата(Skaramush @ 2.9.2016, 12:50) *
Когда швы разойдутся, не удивляйтесь, а зовите сказавших посмотреть.

Когда Вы это говорите, Вы скорее всего имеете ввиду конкретный материал по какому-то документу. Если это что-то тонкое, то оно безуловно разрушится и от воздуха при каких-то условиях. Но можно же поставить трубы и по 10704/10705 оцинкованные с гарантированным давлением 20 бар. То есть неведомо чего хочет заказчик.
Skaramush
Можно, конечно. Я больше ТС привёл реальную цифру, которую, как правило, не дают себе труд оценить. Подумаешь "1500 Па", кому это понятно?
А то, что половина от этого на дверь и уже никакой здоровый "шкаф" эту дверь даже не сдвинет - вот это действует.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 2.9.2016, 12:50) *
1 Па это 980 грамм на квадратный метр. 0,98 кг. то есть, 1500 Па это 1470 кг на м2 поверхности. Когда швы разойдутся, не удивляйтесь, а зовите сказавших посмотреть.

На порядок не ошиблись?
Skaramush
Да, есть такое. С Па и мм.вод.ст постоянно влетаю, если по запарке. 150 кг. Не так страшно, но тоже достаточно. rolleyes.gif
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 4.9.2016, 15:50) *
... Не так страшно, но тоже достаточно.

Достаточно, чтобы говорить о повышенных утечках и плотности воздуховодов, как еще один повод для отказа от прямоугольных сечений, но не как повод заявлять, как некая фирма топикстартеру, что "оцинкованные воздуховоды" (кхм... цитирую) "держат давления до 1500Па".
Кстати, о формулировках: что означает "не держат"? Не предназначены, разрушаются, что то еще? Воздуховоды в составе системы, как отдельный элемент (изделие), спиральнонавивные и с продольным швом, любой конфигурации и размера/диаметра, ....?
П.С. В инете гуляет статья с диаграммой по разрушению.
Skaramush
И есть разница для деформации подпор или разрежение. Полагаю, из не вчера пришедших в специальность мало найдётся не видевших сложенные "в лист" вытяжные воздуховоды.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.