Добрый день, коллеги.
Делая очередную квартиру премиум-уровня, задумался о применении впольных конвекторов с дополнительным теплообменником для охлаждения воздуха. Это и Kampann и Yaga, и Mohlenhoff.
Все минусы данного решения мне понятны:
1) шум от вентиляторов
2) переохлаждение нижней зоны вследствие естественной способности холодного воздуха опускаться вниз
3) геморрой со сбором конденсата, большая насыщенность коммуникаций под стяжкой (при невозможности собрать дренаж под потолком нижележащего этажа).
Плюс собственно только один - унификация инженерных систем, так называемое "все в одном". Без решеток, без воздуховодов, без занижения потолков. Вкупе с системой "холодный потолок", которая здесь тоже будет, решение было бы красиво...
В чем вопрос. Возможно кто-то воплощал в жизнь подобные системы - поделитесь опытом. Именно практическим. Возможно все таки подобные решения не так уж и плохи?
Барабан
Не доводилось воплощать такие решения в жизнь - но в беседах с коллегами и с представителями той же Yagi упоминался минус - маленькая производительность таких конвекторов по холоду. Не справятся с теплопритоками, если помещения выходят на юг и имеют большие окна. Но у Вас будет холодный потолок - тогда считать надо теплопоступления и решать..
vnipi
Добрый вечер.
Цитата(alexdemen @ 5.9.2016, 20:01) *
Добрый день, коллеги.
Делая очередную квартиру премиум-уровня, задумался о применении впольных конвекторов с дополнительным теплообменником для охлаждения воздуха. Это и Kampann и Yaga, и Mohlenhoff.
Все минусы данного решения мне понятны:
1) шум от вентиляторов
2) переохлаждение нижней зоны вследствие естественной способности холодного воздуха опускаться вниз
3) геморрой со сбором конденсата, большая насыщенность коммуникаций под стяжкой (при невозможности собрать дренаж под потолком нижележащего этажа).
Плюс собственно только один - унификация инженерных систем, так называемое "все в одном". Без решеток, без воздуховодов, без занижения потолков. Вкупе с системой "холодный потолок", которая здесь тоже будет, решение было бы красиво...
В чем вопрос. Возможно кто-то воплощал в жизнь подобные системы - поделитесь опытом. Именно практическим. Возможно все таки подобные решения не так уж и плохи?

С чем сталкивался и насчёт чего первые мысли вслух, но для понимания Вашей задумки ответьте, пожалуйста для начала, на один вопрос:
1. Конвекторы Вы, Ув. alexdemen, хотите использовать и на обогрев (в зимний период), и на охлаждение (в летний период) одни и те же? Либо на обогрев - одни, а рядом, на охлаждение, другие? У каждой системы соответственно свои коммуникации будут подведены и конечно же свои (индивидуальные) размеры подобраны. Верно?
Либо всё же "всё в одном"? Как у Вас изначально написано?
В случае, если "два в одном" - такой вариант не подойдёт. Почему? На нагрев будут одни размеры конвекторов, на охлаждение - другие, отличительные. Объёмы обрабатываемого воздуха разные для расчёта применяются.

Ваш вариант "два в одном", подойдёт только в одном случае - "для галочки", на бумаге всё будет красиво, а в реальности - при охлаждении эффект будет плохим, все претензии затем к Вам, если в проектной документации будет Ваша фамилия указана.

Так как Вы хотите использовать эти системы?

С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.