Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект паропровода углами 150
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Brestboy
добрый день!делаю первый проект паропровода и возник такой вопрос после расчета в программе СТАРТ.Углы 150 градусов проходят хотя по тому же Николаеву допустимы 120. но в скользящих опорах возле углов поворотов большие удлинения вдоль оси трубопровода где то 32мм а вот в сторону опора смещается аж на 99мм что кажется многовато(возможно соскальзывание трубы с эстакады). какие варианты можете посоветовать? может на длинном участке посадить компенсатор? живу в РБ и в каждом проекте стоит острая задача в экономии средств(у эксертизы), то есть нужен вариант с мин кап затратами
shadow
Углы свыше 120 не компенсационные, т.е. фактически прямой участок. Откуда на участке длинной 50 м такие удлинения взялись, температурный перепад 250 гр.? biggrin.gif
Brestboy
температура пара 150 градусов, труба 89.удлинения взяты из результатов программы старт, причем большие удлинения поперек оси трубы... если брать по аналогии тепловую сеть бесканалку то там удлинения на углах более 90 увеличиваются за счет того что углы больше 90 градусов, может и тут берутся не фактические длины а приведенные?
SergeiB
Участок 50 м при перепаде 130 градусов, причем надо брать не температуру среды, а температуру стенки трубы, даст общее удлинение около 78 мм. Диаметр трубы на удлинение не влияет. Между компенсаторами обязательно должна стоять мертвая опора, конструкция которой рассчитана. А лучше проектирование доверить профессионалам.
Brestboy
спасибо за помощь. благо поменялась трассировка. нет таких уже длинных плеч и нет тупых углов(лишь пара углов 105)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.