Можно ли воду после промышленной установки обратного осмоса без подмеса подавать на хозпит?
Для производства нужна чистая обессоленая вода (50 м3/сут), хочу объединить с хозпитом 4 м3/сут чтобы не делать отдельные трубы, отдельные насосы и бак для подмеса.
В СанПине есть показатели максимальной минерализации , но нет показателей минимальной))
Teodorovna
Формально можно, если будете соответствовать всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по нормируемым показателям, а не только по общей минерализации.
Но я бы Вам спасибо за такое решение не сказала как потребитель этой самой воды)

Когда-то обосновывала так:

"Питьевая вода и чистая вода — не синонимы. Питьевая вода всегда должна отвечать определённым установленным стандартам и ГОСТам. В настоящее время это: «СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Стандарт в первую очередь призван обеспечить эпидемическую безопасность (т.е. отсутствие в воде болезнетворных организмов) и химическую безвредность (отсутствие в воде ядовитых веществ). Однако при этом совершенно не принимается во внимание огромное значение воды как носителя растворенных веществ. Для многих химических элементов существуют значения максимально допустимой концентрации в питьевой воде, выше которой вещество становится токсичным, а также значения минимально необходимой концентрации для того, чтобы вода стала физиологически полноценным продуктом. В документе «СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» нормируется физиологическая полноценность макро- и микроэлементного состава расфасованной воды, также введены более жесткие требования по содержанию других компонентов. Для определения оптимальной схемы подготовки воды для питьевых целей следует ориентироваться на нормы качества, изложенные в документе СанПиН 2.1.4.1116-02, как наиболее отвечающие условиям и безопасности, и физиологической полноценности воды."
tiptop
Цитата(MEX-74 @ 8.9.2016, 12:27) *
воду после промышленной установки обратного осмоса без подмеса подавать на хозпит?

Может быть, у кого-нибудь камни растворятся - "спасибо" скажет. rolleyes.gif
Но довольно распространено заблуждение, что питьевая вода обязательно должна быть какой-то "питательной"...

Teodorovna
И камни растворятся. И зубы рассосутся)))

Волосы пермеатом ещё здорово ополаскивать - кисловатый и мягкий)
nick2
Цитата(MEX-74 @ 8.9.2016, 14:27) *
Можно ли воду после промышленной установки обратного осмоса без подмеса подавать на хозпит?
Для производства нужна чистая обессоленая вода (50 м3/сут), хочу объединить с хозпитом 4 м3/сут чтобы не делать отдельные трубы, отдельные насосы и бак для подмеса.

исходная вода перед осмосом какая?
трубопроводы на х/пит - какие?
обессоленная вода - коррозионно-активная. никакого металла (кроме НЖ) на трубопроводах её транспортировки не терпит. сожрет потихоньку. только пластик, и желательно без металлических фитингов.

по поводу питья - пейте на здоровье. минералы-витамины Вы из твердой пищи должны принимать.
для нашей северной заставы , когда Шойгу при проверке сказал, что "надо что-то решать с питьевой водой", youtube смотреть с 2:30 - 3:00 мы поставили минерализаторы (станции дозирования пищевых добавок), так как исходная вода - талая снеговая/ледовая. теперь тамошняя вода проходит по I категории качества.


если рН исходной воды менее 6,7 - рискуете не пройти по параметрам на хозпит. осмос понижает рН примерно на 0,5 ед.
tiptop
У этой установки, наверное, должен быть какой-то гигиенический или "пищевой" сертификат?
MEX-74
Цитата
исходная вода перед осмосом какая?

Исходная вода - артезианская скважина, по солесодержанию практически морская.
Сначала окисление двухвалентного железа, потом песчаные фильтры, потом осмос.
Цитата
если рН исходной воды менее 6,7

pH исходной воды 7,2
Цитата
обессоленная вода - коррозионно-активная. никакого металла (кроме НЖ) на трубопроводах её транспортировки не терпит. сожрет потихоньку. только пластик, и желательно без металлических фитингов.

А не наоборот?
В гугле "...Повышенное солесодержание увеличивает токопроводимость..." http://tesiaes.ru/?p=11236
В общем , не представляю как мне сделать подмес в баке на 4м3/сут чтобы подать на хозпит при общей производительности обессоленой воды 50 м3/сут (со своими баками для производственного водоснабжения) так чтобы отрегулировать и стало нормально по минерализации на В1.
Моя зона ответственности- баковое хозяйство и насосы. Обессоливающая установка - поставщик (технология очистки+изготовление), я туда не лезу.
Может поставить действительно поставить отдельно минерализатор на В1 и не связываться с подмесом, ни разу с этим не сталкивался, какие решения посоветуете?
tiptop
Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 10:50) *
У этой установки, наверное, должен быть какой-то гигиенический или "пищевой" сертификат?

...И предварительные фильтры, реагенты для промывки должны быть "пищевыми"?
Teodorovna
Тогда про обеззараживание не забудьте ещё.
Urchi_Purchi
Санпин питьевой воды пишет про жестокость ниже 3 мг-экв/л - легальный исход, инсульты. При выше 7-10 мг-экв/л - камни, почки.
Но потребление в 4м3, проще молоко раздавать в столовой. Через загрузку минерализационную в фильтробаллонах можно теоретически пропускать, с байпасом от пермеата ч/з ротаметр и датчиком электропроводности.
Teodorovna
Цитата(Urchi_Purchi @ 10.9.2016, 10:05) *
Санпин питьевой воды пишет про жестокость ниже 3 мг-экв/л - легальный исход, инсульты. При выше 7-10 мг-экв/л - камни, почки.


СанПиН 2.1.4.1074-01?
Urchi_Purchi
Где-то в пояснениях было)) найду выложу