Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: запись параметров в Fc 301
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
azan2004
Приветствую уважаемые коллеги!
Хотел бы спросить совета.
Полетел FC 301. Прибыл новый. При попытке подключения и заливки параметров вышла ошибка о несоответствии прошивок sw. Новый частотник с версией 7.52, а на старом 6.44. Загрузил обновления через МСТ 10. Сейчас не могу открыть файл ssp с параметрами старого частотника. В проект только скопировал параметры нового частотника, выход пока вижу в набивании параметров с файла с параметрами старого частотника. Пробовал переуснавливать МСТ 10 с разными версиями, патчами. Все то же.
Очень интересно ваше мнение.
По самые по...
Лучше не обновления устанавливать, а последние полные версии МСТ10.

1. Запустить старый проект в МСТ10 и конвертировать его в новый. Названия файлов должны быть по-англицки..
2. Новый файл и записывать в новый частотник.
azan2004
Не могу сконвертировать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.