Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: наружное пожаротушение обществ. здания Ф1.2 68,5 м куб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Dunay
Добрый день.
Есть общественное здание (общежитие) 19 этажей, строит. объем 68,5 тыс. м куб., функциональная пожарная опасность Ф1.2
Подскажите пожалуйста в таблице 2 п. 5.2. СП 8.13130.2009 нет расхода на наружное пожаротушение.
Где можно найти расход.

Предполагаю что нужно получить специальные технические условия на проектирование в МЧС.
Почитала в про СТУ в интернете и запуталась.

Что значит получение СТУ на средства пожарной защиты, кто его разрабатывает и кто выдает?
Dmitry_vk
Вам однозначно СТУ.
Разрабатывают специализированные организации, они же согласовывают и утверждают в МЧС.
Заключаете договор, платите денежку, и готово. Ну и исходные данные даете. А потом ждете.
Dunay
спасибо большое
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.