Всасывающая линия НС 
  
  
 
 
  Здравствуйте. Возник простой вопрос: нужно заложить отводящий трубопровод ф200 мм от РЧВ. Согласно СП 31  п.10.14* "Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ да сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам." 
Так вот не могу найти стальные трубопроводы с внутренней защитой для питьевого водоснабжения диаметром 200 мм и выше. Есть такой ГОСТ вообще?
 
 
 
 
  Например ГОСТ 10704 можно с оцинковкой или с ЦПИ. ГОСТа на "трубопроводы с внутренней защитой для питьевого водоснабжения" думаю не найдете.
 
 
 
 
  Цитата(shooma4 @ 19.9.2016, 20:15) 

Например ГОСТ 10704 можно с оцинковкой или с ЦПИ. ГОСТа на "трубопроводы с внутренней защитой для питьевого водоснабжения" думаю не найдете.
Если только ТУ, но трубы в основе все равно ГОСТ10704-91
 
 
 
 
 
  А точно внутренная защита нужна а не внешняя? Я заказываю на отводящие трубы, которые в земле, обычную трубу 10704 сталь 20 и весьма усиленную изоляцию.
 
 
 
  Ferdipendoz
  20.9.2016, 7:39
  
 
  Внутреннее а/к покрытие вроде как только от 300 мм требуется. Ну хотите, так заложите ЦПИ или к примеру эпоксидное (типа Amercoat)
 
 
 
 
  Цитата(MEX-74 @ 20.9.2016, 7:31) 

А точно внутренная защита нужна а не внешняя? Я заказываю на отводящие трубы, которые в земле, обычную трубу 10704 сталь 20 и весьма усиленную изоляцию.
п. 11.31 СП 31 
"В случаях применения стальных труб и труб из ВЧШГ должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии... "
 
 
 
 
 
  Цитата(shooma4 @ 20.9.2016, 9:54) 

п. 11.31 СП 31 
"В случаях применения стальных труб и труб из ВЧШГ должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии... "
Да, в этом все дело. Посоветуйте, пожалуйста, трубу с внешней и наружной а/к изоляцией  
  
 
 
  Ferdipendoz
  20.9.2016, 16:44
  
 
  А пункт 11.33 предписывает внутреннее покрытие для труб от 300 мм. Но тем не менее, если надо, я бы применил либо внутреннее ЦПП, либо эпоксидное типа Амеркоат
 
 
   