Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Беспотенциальные датчики движения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
MrBond
Коллеги, день добрый.

У одного моего заказчика на объекте местные аборигены (не спрашивайте меня зачем...) сделали такую схему управлениям светом от датчика движения:
- установили на улице накладку датчика движения Комфорт с беспотенциальной вставкой реле 1148 от Gira
- независимый выход реле 1148 подсоединили к входу универсального дискретного входа Gira 1118 на KNX.
- дальше уже самой нагрузкой управляет актуатор KNX по телеграммам от дискретного входа.

Схему подключения я прилагаю, вместо L1 просто подключен один из входов бинарного входа, N не используется.

За несколько лет работы часть датчиков движения вышла из строя. По ряду причин (опять же не спрашивайте меня почему) заказчик не хочет ставить Gira. Вопрос - можете посоветовать аналог датчика движения, который питается от 220 вольт, но имеет беспотенциальный выход?

С уважением,
Андрей
leonid
Ставьте JUNG rolleyes.gif
AndreyStr
странно как я считал - такие датчики движения только для установки внутри дома (indoor).

что мешает убрать датчик движения + 2канальник на датчик движения на knx
belyakov
Мы такие схемы через проходное реле решаем.
leonid
Цитата(AndreyStr @ 22.9.2016, 15:37) *
странно как я считал - такие датчики движения только для установки внутри дома (indoor).

что мешает убрать датчик движения + 2канальник на датчик движения на knx

Можно ставить и на улице. Если под навесом - уйдет проблема IP. И принять во внимание диапазон рабочих температур.
Дополнительно. Из рекомендаций производителей - на улице ставить датчики с диаграммой, направленной вниз, т.е. которые изначально предназначены для установки на 1,1 м для этого не годятся.
MrBond
Цитата(AndreyStr @ 22.9.2016, 16:37) *
странно как я считал - такие датчики движения только для установки внутри дома (indoor).

что мешает убрать датчик движения + 2канальник на датчик движения на knx


Есть модификация под IP44 с дополнительными уплотнителями насколько я понял. Но...как показала практика влага благополучно попадает внутрь накладки и в результате рано или поздно она выходит из строя. Как правило вставка с реле остается рабочей.
Но в последний раз было что-то непонятное с электричеством и есть вероятность что вышли из строя и релейный блоки.


Цитата(AndreyStr @ 22.9.2016, 16:37) *
странно как я считал - такие датчики движения только для установки внутри дома (indoor).

что мешает убрать датчик движения + 2канальник на датчик движения на knx


Необходимость проводить дополнительные работы по прокладке кабелей для knx. Расстояние правда не большое, порядка 2-3 метров, но заказчик не хочет проводить работы по перепрокладке кабелей.
AndreyStr
Шляпа это уплотнительные прокладки, в ванне еще прокатят.
Вы наверное не учли, что по мимо дождя (ipx4), есть еще и сильный дождь (ipx5) - мое мнение по затопленным дешевым коробкам ip54 установленными на улице. А есть еще мокрый снег, снег, кот. может попасть на оборудование, а потом технично перейти в состояние воды.
Далее температурный режим на улице и влажность, выступающая, на поверхностях зданий.


Если и релейная часть рабочая, то менять башка остается под воздействием дождя и мокрого снега.

Так что спорить не собираюсь.

Какие решения?
Я так понимаю вы такой подставы не ждали и проводка в 2-3 метра не установлена в гофро трубе, а также не заложены резервы.

Переводите работы по прокладке кабеля в разряд работ по реконструкции.
Меняйте башку и устанавливайте козырек над датчиком движения.


Если есть возможность...скинь фото подрозетника без релейной части.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.