Имеем датчик дифференциального давления ПД200 с выходом 4...20мА. Как на основе его данных сделать расчет расхода пара?
Спасибо.
 
 
 
 
  Вам нужны характеристики диафрагмы (лучше чертеж), серия ГОСТов 8.586 и таблицы свойств пара. В ГОСТе есть все расчетные формулы.
 
 
 
 
  Я раньше считал по ГОСТ 8.563. Вот исходные данные (в расчёте использовал далеко не все):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
 
  Посмотрел на другом щите, там заложена такая формула: sqrt(значение на ан. входе)*14*10/100. Что могут значить эти коэффициенты?
 
 
 
 
  На паропроводе установлена кольцевая камера с диафрагмой?
 
 
 
 
  Цитата(AlexFly @ 27.9.2016, 23:18) 

ХЗ. Завтра посмотрю.
 
  
 
 
 
  Установлена камера с диафрагмой.
 
 
 
 
  Теперь находите расчет диафрагмы, сиречь - шайбы, смОтрите, при каком перепаде давления какой расход пара и пользуясь исходными данными находите истинный расход пара.
 
 
 
 
  Самое смешное будет, если топикстартер и есть тот человек, который должен был некогда создать этот расчет и сейчас хочет воссоздать его.
Если это так, открываете ГОСТ 8.563.1-97 и изучаете раздел 5
Согласен с камрадом Галиев - у хороших киповцев на каждый прибор заведен паспорт, куда приложен расчет диафрагмы
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.