Алексей48
Добрый день.
Уже не знаю что делать, идёт сильный приток вместо вытяжки в санузле, ладно просто приток, так еще вонь.
Вызывал специалистов по вентиляции, еле нашли канал, проверили, чистый засоров нет. Тяги почти нет, из других каналов прилично дует, а из нашего практически нет. Порекомендовали поставить вентилятор с обратным клапаном, чтобы не пропускать обратную тягу, поставил, эфект 0. Когда был с ними на чердаке, то понял вонь именно с чердака, то есть с чердака всё засасывает к нам. Дом панельный серия и209а, предпоследний этаж(13). Может кто подскажет, что делать или порекомендует специалистов, буду признателен.
WAKO
Цитата(Алексей48 @ 23.9.2016, 16:14) *
Добрый день.
Уже не знаю что делать, идёт сильный приток вместо вытяжки в санузле, ладно просто приток, так еще вонь.
Вызывал специалистов по вентиляции, еле нашли канал, проверили, чистый засоров нет. Тяги почти нет, из других каналов прилично дует, а из нашего практически нет. Порекомендовали поставить вентилятор с обратным клапаном, чтобы не пропускать обратную тягу, поставил, эфект 0. Когда был с ними на чердаке, то понял вонь именно с чердака, то есть с чердака всё засасывает к нам. Дом панельный серия и209а, предпоследний этаж(13). Может кто подскажет, что делать или порекомендует специалистов, буду признателен.

1. Пишите заявление в управляющую компанию в 2-х экз., передайте им под роспись на втором экземпляре. Копию заявления в жилищную инспекцию. Если в вашем регионе есть городские порталы типа "наш город", "сердитый гражданин" и т.п. пишите туда электронную жалобу. Можно через Госуслуги. В соответствии с нормами ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ и отвечает за это управляющая организация. Они будут вам мозги копостировать, не ведитесь на их развод-они ОБЯЗАНЫ устранить нарушения. И никаких устных ответов и рекомендаций, только в письменном виде.
2. В вашем доме скорее всего, чердак выполняет роль сборного коллектора, т.е. все вытяжные каналы и стояки канализации выведены не на улицу а на чердак а далее воздух с чердака удаляется через общую вентшахту. Поэтому там запах.
3. Если идет приток то значит он куда то девается! Ищите куда, может быть у вас на кухне стоит вентилятор??? который провоцирует опрокидывание тяги в санузле.
Skaramush
А эта проблема при ЗАКРЫТЫХ окнах? И, рискну, со вставленными ОЧЕНЬ ПЛОТНЫМИ стеклопакетами?
Алексей48
В том то и дело, что на кухне вентилятора нет.
Стеклопакеты действительно стоят, но форточка открыта всегда на кухне и в дальней комнате, то есть приток всегда есть.
Обратная тяга была всегда( дверь туалета открывается если не закрыта плотно), но раньше не напрягала так как не было посторонних запахов. У меня подозрения, что умельцы из ЖЭКа что-то нахимичили они ремонтировали кровлю, но как текло так и течёт.
Спасибо, что откликнулись.
В понедельник пойду в ЖЭК с "КЛЯУЗОЙ".
vsklokoch
Цитата(Алексей48 @ 23.9.2016, 17:14) *
Добрый день.
Уже не знаю что делать, идёт сильный приток вместо вытяжки в санузле, ладно просто приток, так еще вонь.

Мало ли пригодится. У меня когда-то на съемной квартире (предпоследний этаж), когда меня долго не было дома, начинал идти запах из унитаза. Выход фановой трубы на кровле был забит. При смыве ниже по стояку из моего гидрозатвора высасывало воду со всеми вытекающими... (вернее сказать "вылетающими").
А с чердака к Вам, скорей всего, ничего не засасывает. Выброс вытяжки забит и к Вам просто выдавливается часть вытяжного воздуха.
PS. Присоветованный вам осевичек в такой ситуации, естественно ничего продавить не сможет. Отдайте Вашего советчика форумчанам на съедение.
Алексей48
Да канал чистый, я сам вместе с "вентиляционщиками" смотрел, они ещё пожали плечами и сказали: мы не знаем в чём дело, будете делать ремонт разберёте фальш потолок позовёте. Единственное над каналом стоит опора плиты перекрытия кровли, может как-то влияет.
vsklokoch
Проверено-прям-проверено?
Если канал чистый откуда запах на чердаке?
Или канал чистый до чердака? А на чердаке стекла в форточках и т.п.?
Алексей48
Канал чистый до чердака, а как дальше я не знаю не смотрел. Из других каналов кстати тащит поток очень даже прилично, а из нашего практически нет.
trubo4ist
Цитата(Алексей48 @ 23.9.2016, 16:14) *
Дом панельный серия и209а, предпоследний этаж(13). Может кто подскажет..

Вам нужно проверить две вещи: установлена ли Вас заглушка в канале и не устанавливали ли зонт на вентшахту.
Цитата(Алексей48 @ 23.9.2016, 16:14) *
Канал чистый до чердака, а как дальше я не знаю не смотрел.
Как они это определили, если нельзя просмотреть его напрямую? Может они просто проверяли не тот канал? Опускали ли шар? Т.е., как они Вас убедили, что нашли именно Ваш канал?
WAKO
Чудес не бывает, ищите куда утягивает воздух приходящий из санузла, да, при этом форточки закройте, бывает такая штука- ветровой подпор.
Да вот еще, когда проверяли Ваш канал с чердака, вы пишете что из него не"тащит", а в ваш канал "втащивает"? если из него не тащит и в него не втащивает, то скорее всего канал перекрыт, приток в санузел идет не с чердака а с нижних этажей.
Алексей48
Цитата(trubo4ist @ 24.9.2016, 0:40) *
Вам нужно проверить две вещи: установлена ли Вас заглушка в канале и не устанавливали ли зонт на вентшахту.
Как они это определили, если нельзя просмотреть его напрямую? Может они просто проверяли не тот канал? Опускали ли шар? Т.е., как они Вас убедили, что нашли именно Ваш канал?

Проверили просто, засунули фонарь в вентиляционное отверстие в ванной и с верху в канале был виден свет.
А как проверить заглушку?

Цитата(WAKO @ 24.9.2016, 0:40) *
Чудес не бывает, ищите куда утягивает воздух приходящий из санузла, да, при этом форточки закройте, бывает такая штука- ветровой подпор.
Да вот еще, когда проверяли Ваш канал с чердака, вы пишете что из него не"тащит", а в ваш канал "втащивает"? если из него не тащит и в него не втащивает, то скорее всего канал перекрыт, приток в санузел идет не с чердака а с нижних этажей.

А как может идти приток с нижних этажей, если должен быт отдельный канал для последних двух этажей?
А как я найду куда его утягивает, разве толко в щель входной двери?
Огромное спасибо за советы. С понедельника плотно займусь решением данной проблемы. По итогам отпишусь.
WAKO
Цитата(Алексей48 @ 24.9.2016, 6:35) *
Проверили просто, засунули фонарь в вентиляционное отверстие в ванной и с верху в канале был виден свет.
А как проверить заглушку?


А как может идти приток с нижних этажей, если должен быт отдельный канал для последних двух этажей?
А как я найду куда его утягивает, разве толко в щель входной двери?
Огромное спасибо за советы. С понедельника плотно займусь решением данной проблемы. По итогам отпишусь.


Еще можно проверить стоит ли заглушка на спутнике нижнего этажа, возьмите грузик и опустите в канал, если груз ушел вниз на несколько метров, значит заглушка не стоит, и к вам идет воздух с нижнего этажа, в этом случае заглушите канал который идет снизу.
trubo4ist
Цитата(Алексей48 @ 24.9.2016, 6:35) *
Проверили просто, засунули фонарь в вентиляционное отверстие в ванной и с верху в канале был виден свет.
Нормально. А как они подобрались к каналу? Обычно фальшпотолок не дает доступ к каналу. И как попали в канал? Или у Вас разобраны воздуховоды?
Цитата(Алексей48 @ 24.9.2016, 6:35) *
А как проверить заглушку?
Вам уже ответили... Если есть доступ к каналу со стороны квартиры, то грузик должен опуститься не более, чем на 0,5 метра. Если нет, то опускать нужно с чердака: высота этажа плюс не более 1м.
Цитата(Алексей48 @ 24.9.2016, 6:35) *
А как может идти приток с нижних этажей, если должен быт отдельный канал для последних двух этажей?
Должен, но не обязан. Если заглушки нет, то канал как раз-таки не индивидуальный.
Цитата(Алексей48 @ 24.9.2016, 6:35) *
С понедельника плотно займусь решением данной проблемы.
Попробуйте сделать фото канала с чердака вниз или из квартиры вверх и вниз.
Если попадете на чердак, то пройдите за машинное помещение, там увидите камеру дымоудаления и вентшахту. Камера дымоудаления должна быть закрыта, а вентшахта наоборот. Под вентшахтой должен стоять металлический поддон ( по нему и сориентируетесь). Венташахта должна быть чистой (часто кровельщики бросают в нее свой мусор), проход в нее свободным. И обратите внимание на зонт над вентшахтой, сделайте его фото с крыши и с чердака.
Алексей48
Цитата(trubo4ist @ 25.9.2016, 9:15) *
Нормально. А как они подобрались к каналу? Обычно фальшпотолок не дает доступ к каналу. И как попали в канал? Или у Вас разобраны воздуховоды?
Вам уже ответили... Если есть доступ к каналу со стороны квартиры, то грузик должен опуститься не более, чем на 0,5 метра. Если нет, то опускать нужно с чердака: высота этажа плюс не более 1м.
Должен, но не обязан. Если заглушки нет, то канал как раз-таки не индивидуальный.
Попробуйте сделать фото канала с чердака вниз или из квартиры вверх и вниз.
Если попадете на чердак, то пройдите за машинное помещение, там увидите камеру дымоудаления и вентшахту. Камера дымоудаления должна быть закрыта, а вентшахта наоборот. Под вентшахтой должен стоять металлический поддон ( по нему и сориентируетесь). Венташахта должна быть чистой (часто кровельщики бросают в нее свой мусор), проход в нее свободным. И обратите внимание на зонт над вентшахтой, сделайте его фото с крыши и с чердака.

К каналу они и не подбирались, к нему невозможно подобраться фальш потолок как раз и мешает, а вот просунуть немного руку с фонарём в воздуховод можно и поводить вправо и влево и с чердака в отверстие видно мерцание света, так и определили канал.
Если попаду на чердак фото сделаю и проверю стоит ли заглушка.
Спасибо за ликбез про заглушку.
trubo4ist
Цитата(Алексей48 @ 25.9.2016, 22:33) *
с чердака в отверстие видно мерцание света, так и определили канал.

Раз под "быка" они смогли подлезть, то и просмотреть канал с фонариком с чердака и увидеть (не увидеть) заглушку не составит труда.
А вот поставить ее будет немного по-сложнее.
Не забудьте про зонт и чистоту вентшахты...
инж323
Чет не пойму- ведь с предпоследнего этажа союз подойдет к основному на полметра пониже потолка последнего этажа и его будет видно с чердака.
Серия.... помнит Брежнева еще внятно говорившим и вдруг... а с нашего канала не идет воздух, а с других идет нормально. т.е. чердак теплый и остальные каналы остальных квартир работают, а один не работает- последующий тракт движения воздуха чист. В союз мусора насыпали? в основной? Как, он улетел бы совсем вниз или это очень специально надо делать и очень стараться. С заглушкой.. ну для нового дома понятно, а тут дому лет 40.
окна открыты на чердаке? и с ветренной стороны давит и типа этот канал просто ближайший и его задавливает? Не помню форточек на этой серии в чердаке. Может с двери из ЛК давит и её не закрывали во время прохода на осмотр каналов? тож как то странно. Ибо а чего только один канал? И что ж за вонь должна быть на последнем этаже. она ж там тоже будет такой же.
лан. по осени обычно замечал на неделю другую ветер меняет направление и дует преимущественно с другой стороны фасада, но ведь не неделю же пахнет у чела.
Хотя может автор ответит насчет этого, ибо запах то идет и сколь лет идет( и постоянно или время от времени) и с какого момента. Понятно, что предпоследний в самых худших условиях и нечто случилось и пошел вдруг запах.
Алексей48
Цитата(инж323 @ 26.9.2016, 15:00) *
Чет не пойму- ведь с предпоследнего этажа союз подойдет к основному на полметра пониже потолка последнего этажа и его будет видно с чердака.
Серия.... помнит Брежнева еще внятно говорившим и вдруг... а с нашего канала не идет воздух, а с других идет нормально. т.е. чердак теплый и остальные каналы остальных квартир работают, а один не работает- последующий тракт движения воздуха чист. В союз мусора насыпали? в основной? Как, он улетел бы совсем вниз или это очень специально надо делать и очень стараться. С заглушкой.. ну для нового дома понятно, а тут дому лет 40.
окна открыты на чердаке? и с ветренной стороны давит и типа этот канал просто ближайший и его задавливает? Не помню форточек на этой серии в чердаке. Может с двери из ЛК давит и её не закрывали во время прохода на осмотр каналов? тож как то странно. Ибо а чего только один канал? И что ж за вонь должна быть на последнем этаже. она ж там тоже будет такой же.
лан. по осени обычно замечал на неделю другую ветер меняет направление и дует преимущественно с другой стороны фасада, но ведь не неделю же пахнет у чела.
Хотя может автор ответит насчет этого, ибо запах то идет и сколь лет идет( и постоянно или время от времени) и с какого момента. Понятно, что предпоследний в самых худших условиях и нечто случилось и пошел вдруг запах.

Запах проявляется в дождливую погоду и всё это продолжается приблизительно 3 месяца.
В дождливую погоду протекает кровля и протекает именно над вентиляционными каналами, тесть водо капает прямо в каналы, если дождь сильный то течёт.
В наш канал почти не попадает.
Был в ЖЭКе всё им написал обещали устранить, но при этом сильно отмазывались, типа кровля старая её нужно перекрывать.
Если устранят протечку кровли я думаю проблема будет решена, посмотрим.
Заглушку поставлю когда будет кап ремонт в ванной.

Цитата(trubo4ist @ 26.9.2016, 9:29) *
Раз под "быка" они смогли подлезть, то и просмотреть канал с фонариком с чердака и увидеть (не увидеть) заглушку не составит труда.
А вот поставить ее будет немного по-сложнее.
Не забудьте про зонт и чистоту вентшахты...

Зонт нужно подремонтировать, обещали устранить, ну посмотрим.
Шахта была почти чистая.
С чердака очень плохо видно, возьму фонарь помощнее тогда точно можно будет сказать стоит заглушка или нет.
А так дождя нет, всё отлично и тяга есть и запаха нет.
инж323
Вы знаете. пока суть да дело, но вы можете поставить осевик и не нужно слишком мощный- канал вы своим малым участком( общий который) не запрете и обеспечите себе гарантированное удаление воздуха своего и не проникновение воздуха из чердака к вам. Но поставьте его с отдельным выключателем и скорее вам хватит одного и поток от него перекроет проникновение запаха к вам по всем союзам квартиры. А когда эту кровлю починят... ну и не велики затраты были на осевик и его расход электры,за то не пахло бы когда вам было это надо. Это не решение проблемы, это её маскирование, но с устранением проблемы с запахом(которая сама по сути окрас другой проблемы- опрокидывание циркуляции. может от получения в результате протечки на чердаке других параметров воздуха в нем и потому изменению располагаемого давления на участке воздушного тракта).
влаге попавшей на чердак надо испарятся и брать для этого тепло из удаляемого воздуха и т на чердаке несколько падает.
WAKO
Цитата(инж323 @ 28.9.2016, 15:45) *
... но вы можете поставить осевик ...

Тогда уж два осевика на кухню и в санузел, а то можно опрокинуть тягу на кухне
Цитата
Был в ЖЭКе всё им написал обещали устранить, но при этом сильно отмазывались, типа кровля старая её нужно перекрывать.

Это их обычная песня, они никогда не хотят работать, но это их обязанность следить за исправностью, не ведитесь ни на какие отговорки. На ваше письмо они обязаны дать письменный ответ, не помню точно в 10-ти или 30-ти дневный срок, советую через недельку позвонить и поинтересоваться ходом рассмотрения вашего заявления. Можете спросить у них, нужно ли для ускорения подключать прокуратуру и жилинспекцию.
инж323
можно и два- тут гадать только или непосредственное исполнение даст результат . Один может опрокинуть кухню свою, но может и не опрокинуть и дать правильный ход воздуха в общем канале и не запереть его своим расходом( устранив запах с чердака проникающий)
trubo4ist
Цитата(Алексей48 @ 28.9.2016, 13:54) *
Заглушку поставлю когда будет кап ремонт в ванной.

Заглушку можно поставить и с чердака.
Если учесть, что запахи приходят из-за того, что нет заглушки, то чем быстрее Вы ее поставите, тем лучше.
Цитата(Алексей48 @ 28.9.2016, 13:54) *
Зонт нужно подремонтировать, обещали устранить, ну посмотрим.
Ну, зонта вообще быть не должно. Правда, именно в Вашей серии зонты ставят. Что Вы понимаете под ремонтировать? Он прогнулся, просел и т.п.? Или просто старый? Если он сильно деформирован, то проходное сечение могло уменьшится.
Цитата(Алексей48 @ 28.9.2016, 13:54) *
Шахта была почти чистая.

А нет ли в ней сетки от голубей, и на сетке мусора?
Цитата(Алексей48 @ 28.9.2016, 13:54) *
возьму фонарь помощнее тогда точно можно будет сказать стоит заглушка или нет.
Вместо фонаря можно воспользоваться ниткой с грузом.
Алексей48
Цитата(trubo4ist @ 29.9.2016, 10:10) *
Заглушку можно поставить и с чердака.
Если учесть, что запахи приходят из-за того, что нет заглушки, то чем быстрее Вы ее поставите, тем лучше.
Ну, зонта вообще быть не должно. Правда, именно в Вашей серии зонты ставят. Что Вы понимаете под ремонтировать? Он прогнулся, просел и т.п.? Или просто старый? Если он сильно деформирован, то проходное сечение могло уменьшится.

А нет ли в ней сетки от голубей, и на сетке мусора?
Вместо фонаря можно воспользоваться ниткой с грузом.

Зонт именно старый и "еле дышит", а сетка есть но вся "засрана" в прямом смысле пернатыми друзьями.
Все эти недочёты обещали устранить, дом 1972 года и в нё ни разу ни чего не ремонтировалось, кроме подъезда.
В понедельник проверю устранили или нет.
Gans Mueller
Цитата(Алексей48 @ 30.9.2016, 0:05) *
Зонт именно старый и "еле дышит", а сетка есть но вся "засрана" в прямом смысле пернатыми друзьями.
Все эти недочёты обещали устранить, дом 1972 года и в нё ни разу ни чего не ремонтировалось, кроме подъезда.
В понедельник проверю устранили или нет.


Вот наверняка в сухую погоду эта конструкция еще хоть сколько-то воздуха пропускает, а в дождь - сквозь зонт течет, вся грязь раскисает, сопротивление потоку растет - и начинают побочные эффекты проявляться, в зависимости от того, куда ветер подует. Чистить надо все, и зонт посмотреть - может, и он провис и сопротивление выше стало...