Есть в наличии грохот на котором установлены два двигателя с эксцентриками (по 4 кВт).
Хотелось бы управлять оборотами двигателей. В наличии два ATV312.
Подключаю двигатели по инструкции на ATV и запускаю по двухпроводной схеме
(пуск-стоп). После включения двигатели вращаются по любому с разной скоростью
и грохот идет в "разнос".
Если у кого есть опыт работы с таким оборудованием, пожалуйста поделитесь как
решали вопрос синхронизации по оборотам.
(Если двигатели подключаю без ATV на прямую , то работает вся система стабильно, но
как писал выше надо регулировать частоту вращения)
Спасибо.
Ну вообще к одному ПЧ можно подключить два двигателя и они будут работать синхронно, как от сети.
С одного двойного потенциометрами управлять обоими ПЧ.
Остальное всё уже сложно и дорого.
два потому, что грохот большой на 1-3 тонны расчитан
А если добавить простую автоматику и реализовать толчковый режим работы двигателей. Например, 10 секунд работает двигатель №1, потом останавливается и запускается на 10 секунд двигатель №2. Потом всё повторяется. При этом ничто не мешает регулировать интенсивность тряски с помощью частоты.
AndreyStr
26.9.2016, 14:03
Привет.
Был грохот с частотником на 30 кватт, который управлял двумя движками по 15 кватт.
Попробуйте прогнать два движка на одном частотнике.
2 частотника на каждый движок- это решение производителя оборудования щита управления или решение инсталляторов.
Что даст синхронизация скорости? Будет такое же рассогласование по углу поворота эксцентриков. В итоге может даже хуже станет. Надо синхронизировать углы поворота эксцентриков, что не одно и тоже. Но регулировать положение без энкодера нереально.
Реальные советы:
1. Если нормально работает от одного источника питания, то тогда уж и запитать от одного ПЧ мощностью 11 кВт.
2. Пробовали векторное управление? Не надо. Попробуйте самый обычный U/f.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.