Добрый день подскажите. Можно ли осуществлять теплоснабжение паром приточной устновки в общественном здании?
Вроде нигде строго запрета не нашел. Трубопровод будет идти в непроходном канале по зданию.
ИОВ
См. прилож. Д СП 60 - там для обществ. зданий не разрешены паровые системы теплоснабжения
испытатель
Если пар насыщенный, то достаточно поддерживать давление в трубопроводе 2,5 бара , чтобы примечание Д было обеспечено даже формально. Для этого два регулятора на вводе - после себя 2.5, а на выходе - до себя и 2 хватит.
ИОВ
Цитата(испытатель @ 26.9.2016, 22:23) *
Если пар насыщенный, то достаточно поддерживать давление в трубопроводе 2,5 бара , чтобы примечание Д было обеспечено даже формально.

Вероятно, Вы обратили внимание только на температуры теплоносителя. Но там для каждой графы указано словами водяная/паровая/воздушная/электрическая/газовая.
Для обществ. зданий не указана возможность применения паровых систем, только для производственных - по таблице, начиная с графы Д.11
испытатель
Состояние подвода теплоносителя к калориферу не паровая фаза будет, а водяная. В приложении, вообще-то об отопительных приборах речь идет. Различия в типах (вода-пар) не в источнике тепловой энергии, а о фазовом состоянии теплоносителя в ОП. Электрическая и газовая - не о котлах речь, а о инфракрасных излучателях газового и электрического типа. Ну я так понимаю. И, думаю, что прав.
ИОВ
Цитата(испытатель @ 27.9.2016, 7:08) *
Состояние подвода теплоносителя к калориферу не паровая фаза будет, а водяная. В приложении, вообще-то об отопительных приборах речь идет. Различия в типах (вода-пар) не в источнике тепловой энергии, а о фазовом состоянии теплоносителя в ОП. ...Ну я так понимаю. И, думаю, что прав.

Наименование таблицы прилож. Д
Цитата
Системы отопления (теплоснабжения)

Кроме того, в СП 60 указано чётко (я не обсуждаю, на сколько привычно/логично)
Цитата
6.2.5 Выбор системы отопления, системы теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-тепловых завес и др., вид теплоносителя, максимально допустимую температуру теплоносителя, тип отопительных приборов и воздухонагревателей следует предусматривать с учетом назначения отапливаемых помещений в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях или категории производственных помещений по приложению Д.
испытатель
Не вижу никаких противоречий.
Теплоносителем в калорифере будет вода 120 гр.С До регулятора на вводе - насыщенный пар. В чем "синий цвет"?
ИОВ
Цитата(испытатель @ 27.9.2016, 11:53) *
Не вижу никаких противоречий.
Теплоносителем в калорифере будет вода 120 гр.С До регулятора на вводе - насыщенный пар. В чем "синий цвет"?

Вам не кажется, что Вы решаете задачу преобразования фазы теплоносителя на вводе (пар >> вода), т.е. приготовления воды на нужды внутренних систем в ИТП, а не отвечаете на вопрос ТС?

Цитата(Composter @ 26.9.2016, 19:00) *
Можно ли осуществлять теплоснабжение паром приточной устновки в общественном здании?

Ваше решение, конечно, возможно, но теплоснабжение приточной установки будет уже осуществляться водой.
Composter
итп не будет.
Радиаторное отопление будет водяное.
А в полу спортзала в канале проходет паропровод. От паровопрода хотят кинуть трубу к венткамере и от нее запитать устновку.
ИОВ
По логике, не вижу ничего страшного в теплоснабжении приточки паром.
В СНиП II-33-75 разрешалось применение в СО спортзалов пара низкого давления. В более поздних изданиях пара для СО уже не было, вероятно, с учётом сложности регулирования. А разработчики СП 60 распространили указания по СО и на системы теплоснабжения и приточек, что вряд ли правильно.
Если не будет экспертизы, не вижу никаких препятствий по использованию пара. А для упёртого эксперта аргументов у Вас не будет...
timofeyprof
Цитата(Composter @ 27.9.2016, 13:27) *
итп не будет.
Радиаторное отопление будет водяное.
А в полу спортзала в канале проходет паропровод. От паровопрода хотят кинуть трубу к венткамере и от нее запитать устновку.

странно - у вас подключение и к водяным теплосетям и к паропроводу. из-за чего такая сложность? разные источники, теплопроизводительности которых в отдельности не хватает для здания?
Composter
Цитата(timofeyprof @ 27.9.2016, 13:28) *
странно - у вас подключение и к водяным теплосетям и к паропроводу. из-за чего такая сложность? разные источники, теплопроизводительности которых в отдельности не хватает для здания?

То что дает арендодатель от того я и отталкиваюсь. Спортзал будет пристрокой к существующему торговому центру.
испытатель
Осталось решить - куда конденсат скидывать. (ИТП нет).