Olmivlas
Добрый день! Может кто-нибудь знает, возможно ли считать системные регистры %SW с контроллера шнайдер Modicon M340 (BMXP342020) без использования unity pro? По модбасу эти регистры не передаются. Перемещать их в холдинг-регистры (%MW) - не вариант. Не хочется трогать программу.
hell_boy
Возможность есть. Для мониторинга и других функций Unity использует недокументируемую функцию Modbus - FC90 или 0x5A.