bor01
Добрый день! подскажите как произвести расчет п-образного компенсатора трубопровода горячей воды. материал трубы полипропилен.
Nasosnik25
СП 40-102-2000 п. 3.7
bor01
спасибо, а для стали?

и еще подскажите, пожалуйста, на каких трубопроводах необходимы компенсаторы? нужны ли они на водопроводе?
Водяной
Цитата(bor01 @ 29.9.2016, 14:24) *
спасибо, а для стали?

и еще подскажите, пожалуйста, на каких трубопроводах необходимы компенсаторы? нужны ли они на водопроводе?

п. 3.7.5 ...максимально допустимое продольное перемещение трубопровода

Компенсаторы ставят по расчету. Если трасса протяженная, то и на холодной воде они появляются.
bor01
по расчету на трубопроводе ХВС длиной 50 удлинение составит 0,22м, нужен ли в таком случае компенсатор??? Спасибо за ответ!!
Composter
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113350&hl=я вот тут табличкку выкладывал
bor01
То есть при температуре горячей воды 55 градусов и температуре эксплуатации 20 - мне на сотую трубу (полипр.) необходимо сделать 18 компенсаторов???
PesPes
да похоже
Dmitry_vk
Цитата(bor01 @ 30.9.2016, 11:41) *
То есть при температуре горячей воды 55 градусов и температуре эксплуатации 20 - мне на сотую трубу (полипр.) необходимо сделать 18 компенсаторов???

ГВС - 60 градусов минимум.
Температура эксплуатации = температура гвс.
Температура монтажа 20 гр - монтаж летом или в отапливаемом помещении. Нет запаса никакого. Могут свободно вести при +5 гр. А лучше поискать требования к монтажу.
iampix
Цитата(Nasosnik25 @ 29.9.2016, 12:49) *
СП 40-102-2000 п. 3.7

Никак не разберусь в этом расчете.
В данном СП для П-образного компенсатора фигурирует радиус изгиба. Какой у ПП отвода может быть радиус изгиба, он же крутоизогнутый?
Кто-нибудь выполняет расчет по данному СП или все пользуются СП 40-101-96?
Есть ли у кого пример расчета стояка ГВС? поделить пожалуйста.
iampix
Не разберусь каким образом нужно рассчитать компенсирующую способность полипропиленового компенсатора длиной 280 шириной 400мм.
svoroponov
Может поможет
jiexawcr
Цитата(iampix @ 3.10.2021, 8:48) *
Не разберусь каким образом нужно рассчитать компенсирующую способность полипропиленового компенсатора длиной 280 шириной 400мм.

какие у вас конкретно трубы? фузитек, валтек, проаква, рвк и прочие имеют очень схожие упрощенные формулы для расчета компенсаторов в своих технических каталогах, возьмите оттуда.
выглядит как "вылет трубы равен 20 или 25 умножить на корень из удлиннение умножить на диаметр", вставка между "вылетом" 5-8 диаметров и не участвует никак в расчете.

то есть у вас допустим если труба 40, то компенсирующая способность будет (выведением обратной формулы) 400^2 / (20^2 *40)=10мм.
VKing
Здравствуйте, подниму тему. В СП 40 описан расчет П-образных компенсаторов и Компенсации за счет отводов, но почему-то в расчетных схемах указано перемещение только в пределах одной оси, как учесть перемещение и в перпендикулярной плоскости?

Так же как правильно рассчитывать места с тройниками - случай также не описан.

Поделитесь опытом.