Альберт Васимов
29.9.2016, 14:09
при спринклерном пожаротушении нужны пожарные гидранты
Dmitry_vk
29.9.2016, 15:35
Гидранты (ПГ) - это на улице, см. СП8.13130
Пожарные краны (ПК)на внутреннем противопожарном водопроводе (ВПВ) - см. СП10.13130
Спринклерное пожаротушение - по СП5.13130
В каждой норме свои требования, друг с другом не связаны, рассматриваются отдельно.
fantomas_1954
29.9.2016, 17:48
Цитата(Альберт Васимов @ 29.9.2016, 14:09)

при спринклерном пожаротушении нужны пожарные гидранты
Это вопрос или утверждение?