Цитата
Все в кучу смешали и сделали не верный вывод.
Разницу между постоянно открытым приемным отверстием для приточного воздуха и временно открываемыми проемами и окнами в летний период никакой не видите ?
Почему только в летний период?
Например когда мы не делаем в подвалах зданий организованного воздухообмена, мы закладываем продухи и их высоту никто не регламентирует, их устанавливают и в приямки.
И по постановления от 27 сентября 2003 года N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" продухи должны быть открыты в зимний период и закрывать их можно только при сильных морозах.
Цитата
Там все понятно вроде, читайте внимательнее выделил специально для вас. не стоит смешивать понятия в кучу
7.3.1. Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11 и 13.1.
7.3.3. Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли
13.1. Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м.
В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях следует предусматривать открываемые форточки, фрамуги или другие устройства для естественного притока наружного воздуха.
Следовательно так как открываемые окна и проемы в п 7.3.1 вынесены в отдельно, они не входят в определения приемных устройств и п7.3.3 к ним не относится?