Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Взрывозащищенное оборудование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Rayzih
Здравствуйте.
Есть помещение категории В3, с общеобменной вентиляцией с частичной рециркуляцией, для хранения бумажных документов. Согласно СП 7.13130.2013 п. 6.7 помещение для вентоборудования (смежное с хранилищем) тоже будет категории В3. Возник вопрос: должно ли вентоборудование( вентиляторы, заслонки, приводы заслонок, огнезадерживающие клапаны) быть во взрывозащищенном исполнении? Хотя СП 60 п. 7.8.3 данный тип помещений не фигурирует.
zhenekk
Не нужна тут взрывозащита.
Rayzih
Благодарю. Я тоже склонялся к этому варианту.
А нужно ли огнезащитное покрытие на воздуховодах внутри хранилища?
Composter
если хранилище это 1 большое помещение то нет. если 2 и более то да.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.