craig
Объект с раздельным противопожарным и хоз/пит водопроводом. В ТУ прописано выполнить противопож стояки из водогазопроводных труб. Краны dy50, на все здание одна струя 2.5 л/с

Правильно понимаю, что они только на резьбе? Перед пож кранами тройники, отводы резьбовые? Вроде на сварке разумнее..

craig
И как тогда соединиться с фланцем насосной?
Dmitry_vk
Цитата(craig @ 30.9.2016, 14:03) *
Правильно понимаю, что они только на резьбе?

Кто? Трубы водогазопроводные? Нет. См. ГОСТ.
craig
Да, в ГОСТе прописано сварные без резьбы.

К фланцам приварить реально значит?

И соединить с тройниками, отводами? Обычные отводы по гост 17375-2001, переходы гост 17378-2001, тройники гост 17376-2001 приварятся к водогазопроводным?
craig
Цитата(Dmitry_vk @ 30.9.2016, 14:27) *
Кто? Трубы водогазопроводные? Нет. См. ГОСТ.

helpsmilie.gif
так и не нашла ответ на вопрос про приварку к обычным фланцам и отводам bang.gif
PesPes
...сварка в среде углекислого газа...
BTS
Цитата(craig @ 30.9.2016, 14:35) *
Да, в ГОСТе прописано сварные без резьбы.

К фланцам приварить реально значит?

И соединить с тройниками, отводами? Обычные отводы по гост 17375-2001, переходы гост 17378-2001, тройники гост 17376-2001 приварятся к водогазопроводным?

По указанным ГОСТ сейчас выпускаются тройники,отводы и переходы с внешними диаметрами водогазопроводных труб

Цитата(PesPes @ 30.9.2016, 17:32) *
...сварка в среде углекислого газа...

Зачем??
craig
Цитата(PesPes @ 30.9.2016, 17:32) *
...сварка в среде углекислого газа...

Про оцинковку? Не оцинкованные на В2, обычные. Это оцинкованные вроде если варятся, то по особенному
craig
Цитата(BTS @ 30.9.2016, 21:16) *
По указанным ГОСТ сейчас выпускаются тройники,отводы и переходы с внешними диаметрами водогазопроводных труб

Спасибо! smile.gif
Это получается исполнение 1 по ГОСТам?
Только к пожарному крану надо резьбой присоединиться. Если закладываю трубы под сварку, то нужна доп деталь, чтобы со стороны ответвления от стояка привариться, а с другой - накрутить на резьбу кран?


А к фланцам тоже можно варить водогазопроводные трубы? Или по другому вопрос, как перейти с электросварной на водогазопроводную, они же наверно между собой не варятся? huh.gif

Цитата(PesPes @ 30.9.2016, 17:32) *
...сварка в среде углекислого газа...

СП 73.13330.2012 оказывается запрещает именно оцинковку - п.4.6 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
BTS
Цитата(craig @ 30.9.2016, 21:55) *
Спасибо! smile.gif
Это получается исполнение 1 по ГОСТам?
Только к пожарному крану надо резьбой присоединиться. Если закладываю трубы под сварку, то нужна доп деталь, чтобы со стороны ответвления от стояка привариться, а с другой - накрутить на резьбу кран?


А к фланцам тоже можно варить водогазопроводные трубы? Или по другому вопрос, как перейти с электросварной на водогазопроводную, они же наверно между собой не варятся? huh.gif


Варятся без проблем.

Ответвление в стояк могут и без дополнительной детали вварить. Почаще общайтесь с монтажниками на стройке. smile.gif
craig
Цитата(BTS @ 30.9.2016, 22:06) *
Ответвление в стояк могут и без дополнительной детали вварить. Почаще общайтесь с монтажниками на стройке. smile.gif

Моя работа не предполагает пребывание на стройке smile.gif А иногда полезно с ними (монтажниками) было бы пообщаться, это да. Особенно когда не очень близко знаком с внутрянкой.

Я имела в виду, что если система вся на сварке, то на конце перед пожарным краном резьбу на месте при монтаже нарежут получается?
BTS
Цитата(craig @ 30.9.2016, 22:28) *
Моя работа не предполагает пребывание на стройке smile.gif А иногда полезно с ними (монтажниками) было бы пообщаться, это да. Особенно когда не очень близко знаком с внутрянкой.

Я имела в виду, что если система вся на сварке, то на конце перед пожарным краном резьбу на месте при монтаже нарежут получается?